关于高压PT输出电压问题
xiaobishou001
2010年10月22日 22:08:09
只看楼主

高压PT柜内,输出电压,测量的是AB=105V,AC=106V,BC=105V.但是A对地电压是10V,B和C对地电压是96v,为什么A对地电压没有呢?用电笔测量A项没有电。B,C都有电。高压电度表都正常。电压表显示也正常。二次线路我也查了也正常。我感觉是正常现象,但是我理论上不理解,不明白?希望高手指点一下,最好说的详细一点。谢谢。

2010年10月22日 22:35:27
2楼
怎么是正常现象,三相相电压差了这么远!你的高压系统是多少电压等级,应该是中性点不接地系统吧,你这像是A相单相接地时的现象!
回复
xiaobishou_001
2010年10月23日 13:35:21
3楼
从pt到二次插--到端子排--我都测量了,都是这个结果,没有接地现象
回复
xiaobishou_001
2010年10月23日 13:37:32
4楼
但是真么找不出原因,二次差头我也换了,有好几个变电所都是这样,不过有的是b相电压为零
回复
yuwd1966
2010年10月23日 14:47:10
5楼
A相单相接地的机会很大!
回复
yaoguizhong213
2010年10月23日 15:44:31
6楼
2楼正确!你的系统一定是中性点不接地系统
回复
zyz8438
2010年10月23日 16:03:34
7楼


是只有几个变电所这样,还是都是这样?如果都是这样,那么肯定是一次有接地。

还有一种可能,就是你的PT二次没有接地!
回复
xiaobishou001
2010年10月26日 20:31:04
8楼
相间电压为什么正常呢,都是100V,为什么对地电压不正常呢,都好多年了。
回复