12V10A开关电源是否能带起20个12V3W摄像机
xiaoshui1979
2010年10月22日 19:59:28
只看楼主

1、现场情况如下:20个12V3W摄像机,线路为国标RVV2*1.0电源线,线路总长120米,最近一个摄像机距离监控中心40米,最远摄像机距离监控中心120米,其余摄像机在40米-120米之间均匀分布。问:1个12V10A开关电源是否能带起这20个摄像机。注:我知道理论值没问题(20*3W<12V*10A=120W),我只问大家在实际工程中这样做过没?2、电压损耗:我已知线阻:R=ρ×L/S,ρ=导线电阻率,铜线:0.0172,,L=电线长度:120米,S

1、现场情况如下:20个12V3W摄像机,线路为国标RVV2*1.0电源线,线路总长120米,最近一个摄像机距
离监控中心40米,最远摄像机距离监控中心120米,其余摄像机在40米-120米之间均匀分布。

问:1个12V10A开关电源是否能带起这20个摄像机。

注:我知道理论值没问题(20*3W<12V*10A=120W),我只问大家在实际工程中这样做过没?

2、电压损耗:我已知线阻:R=ρ×L/S,ρ=导线电阻率,铜线:0.0172,,L=电线长度:120米,S
=电线截面:1.0 m㎡,R≈2Ω,那么我最远的120米处摄像机电压损耗为:U=RI=2欧Ω*0.25A(摄像机电
流)=0.5V,这样一来我是不是只需要把开关电源出入电压调为12.5V就可以了?

电压损耗值:“U=RI=2欧Ω*0.25A(摄像机电流)”这里的I取值取摄像机电流0.25A对不对?
还是取整个线路负载电流20*0.25A=5A
xiaoshui1979
2010年10月23日 21:26:13
2楼
顶一下!!!!!!!!!!!!
回复
yewen720211
2010年11月01日 14:25:42
3楼
理论上是可以的,实际中间要看线路长度
回复
掌中兲坣
2010年11月01日 14:30:09
4楼
理论计算是可以的!关键就是看电压压降能有多大!
回复
zouys
2010年11月01日 22:11:50
5楼
这么长距离多点监控为什么要集中低压供电?维修很方便么?一般没这么个做法,点少可以。
摄像机供电一般要求配备低压电源电流在一安培左右(红外),而且要考虑环境变化和故障
情况下的电流大小。所以还是交流到点,现场降压的好。
回复
jiankang1982
2010年11月06日 10:19:50
6楼
我不明白你的供电是用一根RVV2*1.0的 大概120米的供给20个摄像机
还是N根
回复
likwan
2010年11月11日 10:41:16
7楼
路过,看一下,赚点土币,没办法,土币少呀
回复
yulinux
2010年11月11日 13:27:44
8楼
如果你要集中供电,可以这样做,把220电源引到最近的一个摄像机出,挂一个箱子,开关电源放到里面,让后再把12v电源引至摄像机,这样可以减少40米,或者把220引到80米处,在往两边分,这样一边都是40米,但是,在我们实际施工中,如果是20台摄像机,一个开关电源供电的情况我只在室内做过,没有问题,但如果是室外,我建议还是多加几个箱子
回复
jiangang7
2010年12月06日 22:02:52
9楼
同意,还是交流到点,现场降压的好。
回复
szdzjy
2010年12月23日 17:22:02
10楼
交流到点,或多加几个箱子,或把线改为2.5的
回复
sleepinggod
2010年12月24日 12:40:03
11楼
反对这么做。
1、这么多鸡蛋为什么就放在一个篮子里面?如果这个电源挂了,你的摄像机不是全部完蛋?顺便告诉你,这样的电源极容易挂!

2、你算的线损值和实际值有差距,而且你的线缆要好,但是你能保证你的线缆一年后没有问题么?况且,不同距离摄像机电压不同的。早上、中午、夜里的耗电量都有区别,对单台没啥影响,但是这么多台,电压会波动。

3、我刚刚做工程就喜欢这么干,觉得省钱,而且自己特有技术上的成就感,可是两年后,我想抽死自己。

自己衡量吧,工程上很多东西和理论上是不同的。
回复