这几天在做个11层的住宅,剪力墙结构,因为建筑房间的限制,我一开始做的是一字墙,现在老总看了要改框架柱,而且是300宽的目的是以后好粉刷抹平,做柱子我是没什么意见,但300是不是太小了,按照2010板规范7度超过2层的房子最小就400了,所以我感觉不太好。但按08版也没说不让,而且(300×500柱)配筋轴压比多正常,我也说不出什么反驳的理由。我经验不多,领导他其实也没什么经验。大家觉得可以不,一般可以这么做吗?好让我心里踏实点
