这几天在做个11层的住宅,剪力墙结构,因为建筑房间的限制,我一开始做的是一字墙,现在老总看了要改框架柱,而且是300宽的目的是以后好粉刷抹平,做柱子我是没什么意见,但300是不是太小了,按照2010板规范7度超过2层的房子最小就400了,所以我感觉不太好。但按08版也没说不让,而且(300×500柱)配筋轴压比多正常,我也说不出什么反驳的理由。我经验不多,领导他其实也没什么经验。大家觉得可以不,一般可以这么做吗?好让我心里踏实点
看你的抗震等级,二级以上对梁纵筋直径有限制。一般也没什么问题。记得12月1号以前审完图。
回复
3楼
10规范给的是“不宜”,是可以突破的,应该没有问题。
回复
4楼
按照现行规范是可以的,但是柱子的布置位置要注意,当它破坏时,不能引起楼板的塌落。再有就是和它相连的是剪力墙,这个构件(柱子)是看做柱子还是小墙肢呢?我认为应该分别考虑,按不利情况处理。
回复
5楼
局部布置框架柱没问题,因抵抗水平力主要还是由剪力墙承担。
抗震规范提出,抗震设计柱截面不宜小于400宽,采取一定的构造措施做300宽没问题
个人理解你柱已做到300x500已接近400X400的截面面积,控制好轴压比,保证其延性,采用构造加强措施,设计完全合理
回复
6楼
新规范是12月1号开始执行
回复
7楼
我们这里已经执行了,理由是12月1日及以后开工的项目都得执行
回复
8楼
PKPM还没有按2010抗震规范的版本出现,怎么能按新规范设计了?
回复
9楼
为啥不做成 短肢剪力墙那种呢 我们这10以下的都做成短肢的那种
ps 我说的短肢是剪力墙上开设结构洞,但墙肢高/墙厚》8
回复
10楼
新规范是12月1号开始执行
回复
11楼
严重同意5楼的观点!
回复