我们厂有150mg/L 含次磷的废水(是化镀废水,其中还含许多有机物其含量不怎么稳定),COD大约有500MG/L,现在先用物化处理,先用硫酸将PH调到2~3左右加次氯酸钠,沉淀一小时,再加液碱调PH值到11左右,然后在用混凝沉淀塔加PAC/APAM/重金属捕获剂处理,为什么含磷处理效果还不达不到5MG/L(有时还有一百多,等于没处理)望高手指教!![ 本帖最后由 gull1114 于 2010-10-22 18:41 编辑
我们厂有150mg/L 含次磷的废水(是化镀废水,其中还含许多有机物其含量不怎么稳定),COD大约有500MG/L,现在先用物化处理,先用硫酸将PH调到2~3左右加次氯酸钠,沉淀一小时,再加液碱调PH值到11左右,然后在用混凝沉淀塔加PAC/APAM/重金属捕获剂处理,为什么含磷处理效果还不达不到5MG/L(有时还有一百多,等于没处理)
望高手指教!!
[
本帖最后由 gull1114 于 2010-10-22 18:41 编辑 ]
12楼
本人有幸做过化镍废水的工艺设计和调试,化镍废水中的次磷最高时也有差不多100多,可以给你提供点参考!
1、次磷应先氧化为正磷,你用次绿酸钠氧化,不知可否,我不敢说,但是何来沉淀呢?本人以前用的是FENTON试剂氧化,需要时间是很长的,差不多有5个小时;
2、氧化为正磷后再除去时,这么高的浓度,用PAC处理,明显降不下来,本人以前做过实验,PAC可以去除的正磷范围最大在50PPM左右吧,具体原因可能是离子浓度积的问题,没有去查资料,有待验证与更正,生活污水想要将正磷降到0.5PPM,加PAC都需要过量很多,何况这么高的浓度磷;
3、除正磷最好是用氯化钙,调节PH于11左右,如果次磷氧化彻底的话,可以将磷除尽到测量不出来。
4、另外FENTONG也可以出去部分的有机物,以降低后续的生化处理。
仅供参考!
[
本帖最后由 sangzx 于 2010-12-25 11:31 编辑 ]
回复
13楼
13楼说的对,我的意思一样,就不说了,补充以下:在PH在11-14之间时,加CaCL2会和磷形成羟基磷酸钙沉淀,去除效果很不错!!
回复
14楼
也做过磷含量180左右的废水,我们的药剂工程师复配了一种药剂,絮凝沉淀后磷含量在2左右了。COD去除率也有50%以上
回复