35KV线路导线排列设计问题
jystiger
jystiger Lv.3
2010年10月21日 19:29:07
只看楼主

35KV线路直线上字型杆塔与终端塔连接(特别是一般档距100m左右):1)导线由上字型变换为水平;2)中相导线由上字型偏置改中置;出现中相导线绝缘子偏向杆塔,造成电气距离不够。大家由什么好办法,欢迎讨论!!!

35KV线路直线上字型杆塔与终端塔连接(特别是一般档距100m左右):
1)导线由上字型变换为水平;
2)中相导线由上字型偏置改中置;
出现中相导线绝缘子偏向杆塔,造成电气距离不够。
大家由什么好办法,欢迎讨论!!!
免费打赏
jlccdwy
2010年10月26日 12:42:55
2楼
1 中相悬垂串加重锤
2 加长中相横担
3 放松导线张力,中相绝缘子串改用防风偏复合绝缘子(需特殊加工,加大其抗弯强度)。一个不够用两个。
4 上述方法都解决不了,就只有将直线塔改成耐张塔了。这是最稳妥的。
回复
beiji1987
2010年11月15日 15:10:08
3楼
w我都是看他们做好的,然后参考一下
回复
lingxuct
2010年11月15日 22:00:47
4楼
架空线考虑的问题不多,一是受力,二是安全间距,三是防雷。