50方钢筋砼蓄水池结构图
sclaoman
sclaoman Lv.2
2005年11月28日 17:04:26
只看楼主

图纸简介: 钢筋砼蓄水池,直径4米,高4米。容积50立方米,竣工投产。 附件名:200511231132735822244.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

钢筋砼蓄水池,直径4米,高4米。容积50立方米,竣工投产。



附件名:200511231132735822244.zip

文件大小:34K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sclaoman
2006年11月08日 10:45:33
12楼
关于底板配筋的问题,由于本工程的实施地点在整体山岩开凿出来的,底板为整体岩石,且山体较陡,故底板不考虑配筋,并且考虑到山水冲刷等问题,将环向配筋适当加大,谢谢各位大大的意见。
回复
wangdongpoxin
2007年01月16日 11:28:08
13楼
能交流能学习真是好支持支持,我学习了,下载了,谢谢!!!
回复
thslwl1968
2007年06月19日 15:23:27
14楼
此图值得借鉴,好!
回复
yewei_1343
2007年06月20日 23:10:45
15楼
虽然没下载,但还是感谢...
回复
pfh373301446
2007年06月26日 13:22:17
16楼
该水池图纸绝对不能用,最简单的布筋都有问题,同行朋友要小心哦!
回复
pfh373301446
2007年06月26日 13:24:53
17楼
该图纸根本经不起推敲!最好快快抛弃!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhangzy514
2007年07月17日 15:19:43
18楼
设计上有问题,这样的水池不太敢用,基础处理较为简单,顶板配筋有问题,底板也应该配筋.
回复
lxx25888
2007年08月13日 16:43:50
19楼
钢筋布置不详细
回复
xinghui6666
2007年08月26日 21:19:23
20楼
学习看看~~~~~
回复
xiyuedesign
2007年08月31日 02:44:56
21楼
关于这套图纸,如果如楼主所说,底板是整体山岩,应该考虑这50吨水会不会导致水池滑移(看他的图纸,下方有排沙系统和放水系统),而且,地基如果全部在整体山岩开凿,有必要用钢筋砼么?