我设计一个工程,由于没有市政环状管网,根据规范需设置室外消防水池(150吨),现在是否需设置泵房,不设置泵房时,室外消防水池取水口怎么做。

我设计一个工程,由于没有市政环状管网,根据规范需设置室外消防水池(150吨),现在是否需设置泵房,不设置泵房时,室外消防水池取水口怎么做。
免费打赏
hui121
2002年05月17日 21:43:34
2楼
我也在想这样一个问题,
对于多层来说,10min后是否可以只考虑消防车来灭火,
而不设室外消防管网(以室外消防水池为水源)?
回复
cxdgps
2005年03月27日 01:45:18
3楼
我也在想这样一个问题,
对于多层来说,10min后是否可以只考虑消防车来灭火,
而不设室外消防管网(以室外消防水池为水源)?
回复
yaaaa
2005年03月27日 08:57:25
4楼
保护对象在消防水池的保护半径范围内,即可不设泵房,仅设取水口.
取水口有论坛里有图纸下,可供参考.
回复
ljf533
2005年03月27日 09:19:22
5楼
保护对象在消防水池的保护半径范围内,即可不设泵房,仅设取水口.
回复
lhy.2003
2005年04月01日 15:43:41
6楼
是否也可以不设室外消火栓?
回复
lhy.2003
2005年04月01日 15:48:06
7楼
请问5楼,如果保护对象在消防水池的保护半径范围内,消防水池是不是只考虑室外消防水量就可以?而且不用设置室外消火栓?
回复
responsibility
2005年04月01日 18:58:34
8楼
供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不应小于15M

消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6M