我设计一个工程,由于没有市政环状管网,根据规范需设置室外消防水池(150吨),现在是否需设置泵房,不设置泵房时,室外消防水池取水口怎么做。
我设计一个工程,由于没有市政环状管网,根据规范需设置室外消防水池(150吨),现在是否需设置泵房,不设置泵房时,室外消防水池取水口怎么做。
2楼
我也在想这样一个问题,
对于多层来说,10min后是否可以只考虑消防车来灭火,
而不设室外消防管网(以室外消防水池为水源)?
回复
3楼
我也在想这样一个问题,
对于多层来说,10min后是否可以只考虑消防车来灭火,
而不设室外消防管网(以室外消防水池为水源)?
回复
4楼
保护对象在消防水池的保护半径范围内,即可不设泵房,仅设取水口.
取水口有论坛里有图纸下,可供参考.
回复
5楼
保护对象在消防水池的保护半径范围内,即可不设泵房,仅设取水口.
回复
6楼
是否也可以不设室外消火栓?
回复
7楼
请问5楼,如果保护对象在消防水池的保护半径范围内,消防水池是不是只考虑室外消防水量就可以?而且不用设置室外消火栓?
回复
8楼
供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不应小于15M
消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6M
回复