很多问题 新人 大家看一下哈 错了 请指出一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?2。 若不是 那应该怎么计算 二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗
很多问题 新人 大家看一下哈 错了 请指出
一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算
1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?
2。 若不是 那应该怎么计算
二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗
三、一般入户的都为单相 那么有的是三相的 怎么回事啊 那线不是都是单相的吗 他怎么用 啊
万分感谢啊 疑问太多
2楼
一、电脑问题:虽然有那么多电脑,不一定同时使用,所以也用不到那么多。
二、插座问题,看它跳不跳闸,主要是看它的计算电流与断路器脱扣电流关系。根据你说的不会跳闸。
三、入户的有单相,也可为三相。如果用户中有三相用电设备时一定要是三相入户线。用电设备都是单相设备,入户为三相没关系的,它接入设备时,只接1个相线和N线,有些还得接PE线。
回复
3楼
电脑300W 是按照总设备功率算的
即 显示器+光驱+硬盘+CPU+显卡+ 各类风扇
实际运行起来没这么多。
100个人运行状况更是千差万别。
平均下来200w就不错了
规范建议1个回路带5个计算机。
我一般8个计算机一个回路
回复
4楼
楼上说得很好,但是我得给楼主更正一点,即使功率你所说的300W,
那你的计算因该是 30X0.8X10=24元,你的价格应为0.8元/小时,记得计算是8元/小时!!
回复
5楼
线 入户问题 就是说我在设计要知道哪些房间用的是三相设备 哪些是单相设备 再设计回路是单相还是三相 对吗
稍微大点的用电设备需要单独设置回路吧 对吗
回复
6楼
谢谢大家 帮忙
回复
7楼
please experts give your comments and advice
回复
8楼
please experts give your comments and advice
回复
9楼
电脑250W 左右的功率
回复