急死了 帮忙啊 大家
woyuannixingfu
2010年10月20日 15:00:52
只看楼主

很多问题 新人 大家看一下哈 错了 请指出一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?2。 若不是 那应该怎么计算 二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗

很多问题 新人 大家看一下哈 错了 请指出
一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算
1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?
2。 若不是 那应该怎么计算

二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗

三、一般入户的都为单相 那么有的是三相的 怎么回事啊 那线不是都是单相的吗 他怎么用 啊
万分感谢啊 疑问太多
免费打赏
ljphb
2010年10月20日 15:21:37
2楼
一、电脑问题:虽然有那么多电脑,不一定同时使用,所以也用不到那么多。
二、插座问题,看它跳不跳闸,主要是看它的计算电流与断路器脱扣电流关系。根据你说的不会跳闸。
三、入户的有单相,也可为三相。如果用户中有三相用电设备时一定要是三相入户线。用电设备都是单相设备,入户为三相没关系的,它接入设备时,只接1个相线和N线,有些还得接PE线。
回复
whatr
2010年10月20日 15:37:01
3楼
电脑300W 是按照总设备功率算的

即 显示器+光驱+硬盘+CPU+显卡+ 各类风扇
实际运行起来没这么多。
100个人运行状况更是千差万别。
平均下来200w就不错了



规范建议1个回路带5个计算机。
我一般8个计算机一个回路
回复
99xiong2008
2010年10月20日 16:17:25
4楼
楼上说得很好,但是我得给楼主更正一点,即使功率你所说的300W,
那你的计算因该是 30X0.8X10=24元,你的价格应为0.8元/小时,记得计算是8元/小时!!
回复
woyuannixingfu
2010年10月21日 09:14:35
5楼
线 入户问题 就是说我在设计要知道哪些房间用的是三相设备 哪些是单相设备 再设计回路是单相还是三相 对吗
稍微大点的用电设备需要单独设置回路吧 对吗
回复
woyuannixingfu
2010年10月21日 09:15:54
6楼
谢谢大家 帮忙
回复
charming8888
2010年10月21日 10:58:41
7楼
please experts give your comments and advice
回复
charming8888
2010年10月21日 10:58:55
8楼
please experts give your comments and advice
回复
r115047722
2010年10月21日 17:39:53
9楼
电脑250W 左右的功率