关于地下室变配电间消防问题
wxj
wxj Lv.3
2002年05月14日 19:53:43
只看楼主

本人做一个18层住宅楼地下室全部是变配电间,有几十台配电柜和4,5台变压器,请问消防如何设计.

本人做一个18层住宅楼地下室全部是变配电间,有几十台配电柜和4,5台变压器,请问消防如何设计.
免费打赏
水果
2002年05月15日 00:41:21
2楼
干式变压器别考虑太多,设干粉可以了。
回复
wxj
2002年05月15日 12:38:05
3楼
设水喷雾或气溶胶可否?请教同仁.
回复
zhangkangwu
2002年05月15日 22:14:14
4楼
我认为水雾喷不合适,气溶胶行
回复
yong741
2002年05月19日 00:32:58
5楼
是否是干式变压器,若是只设灭火器;若为油浸式按规范设水喷雾,但在上海一些项目实践中水喷雾并不理想我院与消防部门协商觉得设气体灭火较为合适
回复