1总则1.1本设备技术协议书用于交流高压隔离开关设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和条件的条文,卖方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。1.3本设备技术协议书的使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一时,按较高标准执行。1.4本设备技术协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.1本设备技术协议书用于交流高压隔离开关设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.5本设备协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。
2技术要求
2.1应遵循的主要现行标准
GB11022《高压开关设备通用技术条件》
GB1985《交流电压隔离开关和接地开关》
GB311《高压输变电设备的绝缘配合》
GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB11604《高压设备无线电干扰测试方法》
GB8287.1《高压支柱瓷绝缘子技术条件》
GB8287.2《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》
GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》
GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》
GB/T13601《高压开关设备严重冰冻条件下的操作》
2.2环境条件
2.2.1周围空气温度
最高温度:+40℃
最低温度:-35℃
最大日温差:25K
日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s)
2.2.2海拔高度1300M
2.2.3最大风速35M/秒
2.2.4环境相对温度:
日平均值:95%
月平均值:90%
2.2.5地震烈度:8度
水平加速度0.3g
垂直加速度0.15g
2.2.6污秽等级:Ⅲ
2.2.7覆冰厚度:10MM
2.3工程条件
2.3.1系统概况
1系统电压110KV
2系统最高电压126KV
3系统频率50Hz
4系统中性点接地方式110KV有效
2.3.2安装地点户外和安装方式
1安装地点:户外
2安装方式垂直
3设备的相间距离2m(110KV)
2.3.3产品型式:主刀触头为进口特殊的自力式材料;触指为棒形触指。
2.3.4其他要求:产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。
2.4隔离开关的基本技术参数:
2.4.1额定电压:126kV
2.4.2额定电流:1250A
2.4.3额定短时耐受电流:31.5kA
2.4.4额定峰值耐受电流(3s):80kA
2.4.5额定短时工频耐受电压: 对地 185kV
断口 210kV
2.4.6额定短时冲击耐受电压: 对地 450kV
断口 520kV
2.4.7爬电比距(mm/kV): 按Ⅲ级污秽考虑
2.4.8隔离开关断口距离:≥1250mm
2.4.9接地开关断口距离:≥910mm
2.4.10瓷瓶抗弯强度:6000N
2.4.11瓷瓶抗扭强度:2000N.m
2.4.12额定端子静态机械负荷:纵向1000N
横向750N
垂直1000N
2.5技术性能要求:
2.5.1隔离开关在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏、 误动和拒动。其金属制件(包括闭锁元件)应能耐受氧化而不腐蚀、并能耐受不同材料间的电蚀材料热胀冷缩造成的附加应力的作用,各螺纹连接部分应防止松动,必要时在结构上应采取补偿措施。
2.5.2在风力、重力、地震或操动与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时,隔离开关应能防止从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。
2.5.3在隔离开关的一侧或两侧应能附装接地开关的,接地开关和隔离开关之间应有机械闭锁,并具备电气闭锁的条件。
2.5.4隔离开关上需经常润滑部位应设有专门的润滑孔或润滑位置,在寒冷地区应采用防冻润滑剂。
2.5.6在规定的覆冰厚度下,隔离开关应能用所配用的操动机构使其可靠的分闸和合闸。
2.5.7在1.1倍量高相电压时无线电干扰电压不大于500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。
2.5.8机械寿命:对额定电压110KV及以上的隔离开关和接地开关,其操作机构连续操作次数不小于2000次。
2.5.9操动机构的要求
1操动方式:手动
2手动操作时的手柄长度:不大于1m
手柄离地面高度:不大于1.1m
手操力不大于:200N
3由同一操动机构操动的三相隔离开关,各相的合闸不同时性应能方便地进行调整,在合闸终了时保证接触可靠。
4除控制、指示及闭锁等通常用的辅助触点外,每台隔离开关主刀闸需提供用户使用的常开与常闭触点各6个,接地刀闸各为4个。辅助触点的开断能力为直流220V、0.5A。交流220V、4A,辅助触点应为定位式的。
5所有辅助触点应在电气接线图上标明编号并且连接至端子排。每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。
6操动机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置,且有分、合闸位置时能将操作柄锁住。
7操动机构的操作工具的运动方向应有明显标志。
8操动机构上应有反映隔离开关分、合闸位置的指示器,指示器上应标明“分”、“合”字样。
9配手动操作机构的隔离开关和接地开关应考虑装设电磁锁或编码锁的条件。
2.5.10同型号隔离开关的安装尺寸应一致,零部件应具有互换性。
2.5.11接地螺钉应符合如下规定:
1户外隔离开关本体或单独供货的接地开关的底座上,应装设与接地热电流稳定以相适应的接地引线用接地螺钉,且不小于Φ12mm。
2每相一个底座的隔离开关、各相应分别装设接地螺钉。
3接地接触面应平整、光洁、并涂以防锈油,连接截面应满足热稳定的要求。
4接地接触面应标以接地符号。
2.5.12隔离开关带电部分及其传动部分的结构应能防止鸟类作窝。
2.5.13接地开关的旋转轴瓦 底座间铜质软联结的截面积应不小于50mm2。
2.5.14隔离开关应采用如下的防锈措施。
1所有轴销,轴套,紧固件采用不锈钢或其它面耐腐蚀材料。
2滚珠和轴承之间应采用性能优良的润滑脂(如二硫化钼锂基脂)加强密封、并有注油孔。
3钢底要求进行热镀锌处理。
4操作机构箱为不锈钢(厚度为2mm)
2.5.15隔离开关及其操作机构应装设符合国家标准规定的、有必要数据的铭牌,且铭牌应耐风雨和防腐蚀,其字样、符号清晰耐久,如隔离开关由几个独立的相组成,每相都应有一个铭牌,操作机构和隔离开关装在一起的,可合用一个铭牌。如果 操作机构是可移动的,则应有单独的铭牌。铭牌在正常和安装位置应清晰可见。,