图上十八层住宅,消火栓均采用减压稳压消火拴箱是否正确?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2010年10月20日 09:13:55
只看楼主

图上十八层住宅,消火栓均采用减压稳压消火拴箱是否正确?:handshake

图上十八层住宅,消火栓均采用减压稳压消火拴箱是否正确?:handshake
免费打赏
yanlchou
2010年10月20日 09:26:21
2楼
版主高手:victory:
回复
linyong64
2010年11月03日 10:40:38
3楼
那倒不需要吧,上面的一般不需要减压的。
回复
ccxinzi
2010年11月03日 13:49:03
4楼
在多层消防管网中,低层消火栓的流量大于高层的流量,造成不必要的浪费,故一般采用减压稳压消火拴箱。至于上面的,一般不需要吧。
回复
lcs428
2010年11月03日 17:50:46
5楼
很浪费啊 上面不用减压的
回复
剑侠627
2014年11月21日 14:33:47
6楼
如果是小区里消防泵房供给消防水,这座18层建筑离消防泵房很近,就有可能是正确的
回复
sillt1
2014年11月22日 22:14:23
7楼
这得根据消防泵的扬程来确定
回复
王农勤
2014年11月23日 19:50:49
8楼
那要进行计算的,只有超过规范规定的室内消火栓,才要减压,此时,可用减压消火栓.
回复
mao71413730
2014年11月24日 09:30:51
9楼
有可能
回复
kyo1010
2014年11月26日 16:20:04
10楼
计算过超压部分的才要减压,另外新消规不允许使用减压稳压消火栓了