某高层住宅电气施工图
lfcxy
lfcxy Lv.2
2006年02月09日 13:36:14
只看楼主

图纸简介: 高层住宅全套图纸,强弱电及消防报警。 附件名:2006281139362539270.zip 文件大小:1791K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

高层住宅全套图纸,强弱电及消防报警。



附件名:2006281139362539270.zip

文件大小:1791K

(升级VIP 如何赚取土木币)

wyl0571
2006年02月23日 19:41:34
2楼
强电弱电消防都有,比较全,报警系统比较小
回复
top1x7
2006年02月25日 09:44:26
3楼
其实我只想看看消防部分,但没想到真的是很少~~~~~~~~~~~
回复
2553
2006年02月25日 12:59:07
4楼
图纸大致看了一下,图纸比较全,可见设计者是花了一点时间的.我来说两句,此观点只代表本人意见,仅供参考.
1.本工程为二类高层建筑,图纸说明中说本工程为三级用电负荷,是乎不妥,应为二级负荷.电梯电源应为双回路供电,末端切换.而图纸在一层设切换.
2.本工程大多地方都用BV导线,我认为应该分场所,对供电要求不高的地方用BV没错,但在电气竖井,消防用电的地方应该用阻燃电缆或耐火电缆.

总的来说还不错,望作者再接再厉,更上一层楼
回复
qxdqxd9803
2006年03月05日 20:19:58
5楼
2006年03月05日 20:21:00
6楼
2006年07月13日 00:55:45
7楼
1.本工程为二类高层建筑,应为二级负荷
2.导线应根据不同负荷性质选不同型号电缆,如消防用耐火电缆
回复
peter062217
2006年07月13日 15:19:13
8楼
线应根据不同负荷性质选不同型号电缆,如消防用耐火电缆
回复
sxc_1978
2006年07月13日 15:37:50
9楼
高层电气的图纸比较全,但内容不是太多,消防部分不太详细.
回复
zifeng827
2006年07月13日 17:13:10
10楼
本工程大多地方都用BV导线,我认为应该分场所,对供电要求不高的地方用BV没错,但在电气竖井,消防用电的地方应该用阻燃电缆或耐火电缆.

回复
mengzhibo
2006年07月17日 18:04:30
11楼
回复