图纸简介: 高层住宅电气施工图。 附件名:20061221137918438032.zip 文件大小:870K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
高层住宅电气施工图。
附件名:20061221137918438032.zip
文件大小:870K
(升级VIP 如何赚取土木币)
42楼
老兄,市面上有防水插座吗?我只看到过有防潮的,如有,给我留言。
回复
43楼
如图圈的所示,是啥意思?
回复
44楼
如弧中所示,怎么不一样?
回复
45楼
所示中的VH是什么啊??老兄,很多小毛病。。。。。
回复
46楼
先回楼上各位兄弟,以后在网上的图纸必须用CAD2004以上的版本才能打开,我用2005的。
这个高层住宅电气施工图总体上只能说设计者做的太粗了,我来提几点意见,大家评评。我也是粗略看了看的。
1。设计说明中建筑概况说明太粗略了。
2。首层干线配电平面中
(1)在平面图中应表明单元总进线采用何种电缆何种方式,系统图中也只标了电缆。
(2)各贮藏室的配电箱不应串联,应各自控制各自计量。
(3)各贮藏室的电表应集中放置,在图中未见电表箱。
3。一层强电平面图中
(1)贮藏室配电箱各回路应有回路标号。
(2)配电箱插座回路无电线根数标注。
4。二~顶层强电平面图中楼梯间应有疏散指示灯。
5。无防雷平面图和等电位联结图。
6。单元总配电箱中,总断路器应采用带有隔离功能的断路器,且应具有漏电保护功能。
7。根据规范要求,每户内应设置弱电箱。
8。在平面图中不见消防平面图和消防系统图。
我粗略看了看,可能还有其他问题,大家补充吧!
回复
47楼
1。VH箱表示电视前段箱。
2。圆圈标注你和系统图结合看,就会明白。
回复
48楼
经过大家的讨论
从中感触颇深,仔细修改
最终达到施工图要求
回复
49楼
回48楼
本人概念模糊
把防水和防溅及防潮混淆了没有分清
本图中应为防潮型并有防溅措施
但市场上确实有防水插座大多为工业场所使用
回复
50楼
根据规范要求,每户内应设置弱电箱吗?
请上等兵老兄提示一下规范位置,哦是不是高规上那些建议啊
回复
51楼
怎么没人回了啊
继续提
好像已经不少了
回复