图纸简介: 高层商业楼电气图包括:消防平面布置图、电梯机房消防平面布置图、消防干线平面图、地下一层消防干线平面图。供参考! 附件名:2006161136559157593.zip 文件大小:558K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
高层商业楼电气图包括:消防平面布置图、电梯机房消防平面布置图、消防干线平面图、地下一层消防干线平面图。供参考!
附件名:2006161136559157593.zip
文件大小:558K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这是一个完整的消防报警图呀!
回复
3楼
有高人给予指教,谢谢!!!
回复
4楼
有谁能告诉我!卫生间内允不允许穿硬塑料管明装????急需解答最好有依据!!!谢谢各位了
回复
5楼
kanhou zai shouo
回复
6楼
先说这份图纸建筑专业的防烟楼梯间怎能设有管道井?
《高层民用建筑设计防火规范》“6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。”
其实水管道井,如果每层的楼板是封堵的,里面没必要设置烟感。
还有地下室要考虑结构梁对烟感布置的影响。除非设了吊顶,但吊顶距顶板不能超过0.8m,
实际可能超过了,那吊顶里也要设置烟感了。
所以一二层要说明根据有没有吊顶,吊顶是封密的,还是格栅式,吊顶距顶板有多高?
否则你地下室、一、二层设置火灾自动报警也没有什么意义了。
回复
7楼
谢谢!楼上的高人,我以后设计 会好好考虑的!我在这行时间尚浅,有个位高人指教,我想会有很大的进步的
回复
8楼
6楼的说得很是,我就曾经因为在一商住楼把管道井门开在楼梯间,结果消防审核给避了,还好是市里的工程,后来允许隔三层开,设甲级防火门才过
回复