某食堂电气配电图
yushuang_09
2006年01月18日 16:44:46
只看楼主

图纸简介: 某食堂电气配电图、包括:水箱间及屋顶电力平面图。供参考! 附件名:2006161136523876869.zip 文件大小:47K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某食堂电气配电图、包括:水箱间及屋顶电力平面图。供参考!



附件名:2006161136523876869.zip

文件大小:47K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lilin309
2006年06月14日 19:29:47
2楼
1,到AP4-1-1的穿管达到SC50,结构基本上无法敷设,就算120的楼板,你最顶层的照明穿管占了20,光你电气就占了人家楼面70的厚度了,你叫人家结构的钢筋放哪?
2,进AP4-1的穿管达到SC100,这个管子暗敷根本就不可能,人家结构的梁厚度多少?这个管子只能明敷设,如果明敷设,在你所放的位置,是否很不美观?
3,为什么那么大的用电量还用BV线?用YJV的线,可以用小两个截面(例如到AP4-1的线,如果用BV的话就只要50的就够了)。
今天做个食堂,来取经的,给楼主一点意见。希望能探讨。
回复
kafeijiayan0912
2006年09月28日 15:58:33
3楼
楼主不错!顶你。。。再接再厉
回复
etlalee
2006年09月29日 09:35:25
4楼
好图
回复
jiaoshengchun
2009年09月11日 16:16:03
5楼
到AP4-1-1的穿管达到SC50,结构基本上无法敷设,就算120的楼板,你最顶层的照明穿管占了20,光你电气就占了人家楼面70的厚度了,你叫人家结构的钢筋放哪?