喷淋系统和消火栓系统共用备用泵是否可行?
migi
migi Lv.2
2002年05月10日 11:22:43
只看楼主

请教各位大师:在喷淋系统和消火栓系统中,仅用三台泵,两个系统分别各有一主泵,共用一备用泵,这是否可行,如可行在技术上如何处理?

请教各位大师:在喷淋系统和消火栓系统中,仅用三台泵,两个系统分别各有一主泵,共用一备用泵,这是否可行,如可行在技术上如何处理?
免费打赏
hjj87002
2002年05月10日 11:33:04
2楼
其实你这是在湿式报警发后建一个泵的环路来为这两套系统同时供水,其实一用一备就行,不过很可能是找不到合适的水泵来适应这样一个大系统的阻力等问题!所以我认为这是不可能的!消防局也不会批准!!!!
回复
lljjxx
2002年05月10日 11:54:23
3楼
最好是分开备用
回复
zjf2002
2002年05月10日 12:02:18
4楼
这样做的话,还不如,喷淋,消火栓合用系统.
回复
流星蝴蝶剑
2006年08月27日 10:44:52
5楼
不知道普通的自喷和消火栓是否可以合用一个系统??人防里是有明确说明有困难是可以合用泵
GB 50098-98 7.6 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱
4 室内消火栓给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置;有困难时,可合用消防泵,但消火栓给水管道必须在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)分开设置。
回复
流星蝴蝶剑
2006年08月27日 10:55:37
6楼
条文说明里讲规定消火栓给水管道和自动喷水灭火系统给水管道应分开独立设置,主要是防止消火栓或其它用水设备漏水或用水时,引起自动喷水灭火系统的水力报警阀误报;我想这应该不仅仅是说人防工程的,别的不提偿合用系统,是这个道理,当实在是困难的话,合用也行的吧
回复
tzyubing
2006年08月29日 17:51:29
7楼
2005版自喷设计规范将10.2.1由强规改为非强规了,可能又可以合用水泵了吧?关建还是要看当地消防局的意见了
回复

相关推荐

APP内打开