图纸简介: 每层面积已超过3000平米,但没有做消防,图审已过。 附件名:200512131134482630369.zip 文件大小:2547K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
每层面积已超过3000平米,但没有做消防,图审已过。
附件名:200512131134482630369.zip
文件大小:2547K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
火灾自动报警系统设计规范对于建筑高度不超过24米的民用建筑,规定每层建筑面积超过2000m2,但不超过3000m2的公共建筑应设火灾自动报警系统。这里每层面积已超过3000平米,为什么不做火灾自动报警系统呢?
回复
3楼
应该不做火灾自动报警的.要设防火卷帘!分成几个防火分区
回复
4楼
你的建议是好的,但是教学楼的火灾设计比火灾报警更好呀
回复
5楼
3。设备表中,安全出口灯与疏散指示灯放电时间应大于90分钟。
这样要求太大了 一般60分钟就行了
回复
6楼
回复
7楼
不错不错啊!值得一看啊!谢谢给大家分享!希望以后能继续和大家分享!
回复
8楼
楼道应该采用桥架并做吊顶,便于导线辐射和施工,因为电力和信息及消防线在楼道太多了。局部等电位已经和钢精连接,就应该和MEB连接更可靠。每层总的漏电开关应该加上,低压归安装方法应该说明,防雷建议和其他接地分开,否则对弱电设备供电应该加信息防雷器件。
回复
9楼
楼上理解有偏差,防雷接地是可以和其它接地共用的,但接地电阻有要求,如果你单独做了接地体,之间也没有连接,在防雷接地体泄放雷电流时会产生地电位反击,建议看看防雷设计规范,电子信息系统防雷设计规范,民用建筑电气设计规范。
回复
10楼
根据规范应该加设火灾自动报警系统。
根据规范:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
面积达标,属于公共活动场所,所以要上!