教学楼强弱电全套
剑二三
剑二三 Lv.3
2006年01月17日 14:19:15
只看楼主

图纸简介: 每层面积已超过3000平米,但没有做消防,图审已过。 附件名:200512131134482630369.zip 文件大小:2547K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

每层面积已超过3000平米,但没有做消防,图审已过。



附件名:200512131134482630369.zip

文件大小:2547K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fs9701bwyh
2006年04月04日 09:01:54
2楼
火灾自动报警系统设计规范对于建筑高度不超过24米的民用建筑,规定每层建筑面积超过2000m2,但不超过3000m2的公共建筑应设火灾自动报警系统。这里每层面积已超过3000平米,为什么不做火灾自动报警系统呢?
回复
tanglwy
2006年04月08日 16:07:12
3楼
应该不做火灾自动报警的.要设防火卷帘!分成几个防火分区
回复
liufengjian2008
2006年04月09日 14:03:54
4楼

你的建议是好的,但是教学楼的火灾设计比火灾报警更好呀
回复
dajiangshang
2006年04月27日 19:47:22
5楼
3。设备表中,安全出口灯与疏散指示灯放电时间应大于90分钟。

这样要求太大了 一般60分钟就行了
回复
ahwangya
2006年06月15日 08:23:52
6楼
回复
cdf1982
2006年06月15日 16:12:07
7楼
不错不错啊!值得一看啊!谢谢给大家分享!希望以后能继续和大家分享!
回复
changan_1
2006年06月15日 17:16:16
8楼
楼道应该采用桥架并做吊顶,便于导线辐射和施工,因为电力和信息及消防线在楼道太多了。局部等电位已经和钢精连接,就应该和MEB连接更可靠。每层总的漏电开关应该加上,低压归安装方法应该说明,防雷建议和其他接地分开,否则对弱电设备供电应该加信息防雷器件。
回复
angel.shi
2006年06月15日 17:39:48
9楼
楼上理解有偏差,防雷接地是可以和其它接地共用的,但接地电阻有要求,如果你单独做了接地体,之间也没有连接,在防雷接地体泄放雷电流时会产生地电位反击,建议看看防雷设计规范,电子信息系统防雷设计规范,民用建筑电气设计规范。
回复
angel.shi
2006年06月15日 17:50:17
10楼
根据规范应该加设火灾自动报警系统。
根据规范:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
面积达标,属于公共活动场所,所以要上!
回复
zhangjianling63
2006年09月13日 19:22:13
11楼
确实是一套完整的设计。谢喽!
回复