图纸简介: 我是个小城市的我们这发展的还不行所以工程很简单,建筑图纸也就很简单,看了你们的图纸和你们大城市的不能相比。只是想发上来让大伙给提点宝贵建议。谢谢大家! 附件名:200512101134226751021.zip 文件大小:654K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
我是个小城市的我们这发展的还不行所以工程很简单,建筑图纸也就很简单,看了你们的图纸和你们大城市的不能相比。只是想发上来让大伙给提点宝贵建议。谢谢大家!
附件名:200512101134226751021.zip
文件大小:654K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
很好的。也很适合我看,非常感谢啊!
让我学到了知识,我觉得每个用户要装个漏电开关
回复
13楼
看看先,明天再发表意见!
回复
14楼
我也是河北的,图面很清晰,但是深度不够,建议多看看那本设计深度图集。
插座数量有点少,客厅和卧室的插座最好分开。
户配电箱进线最好由地下室竖直引入.
说明有点简单。
回复
15楼
户配电箱进线最好由地下室竖直引建议多看看那本设计深度图集改天整理一下,这个想法很好,太实惠了
回复
16楼
画的很细,图面工整整洁。是我们学习的好榜样~~ 希望知道楼主的电话。。。
回复
17楼
1.开关选择太粗,没有标明极数,专用配的出线断路器和联络开关均应选择四极开关,且实行电气、机械连锁。
2.中心配出线电缆是否太大?500A的开关,使用2根240的电缆,是否太浪费?160A的开关用70的线也大了。
3.个人感觉,楼主使用2台专用变压器是否太多?可否把其中一台160KVA的变压器稍微扩大容量,接上电梯和水泵以及消防泵的负荷?然后把备用的线路接到中心配上?因为根据楼主的开关情况推论负荷情况,可知,楼主的中心配负荷大概为500KW,算上同时使用系数,估计实际使用的时候不会超过400KW,如果专变出现问题,则在检修过程中,中心配也可以带上电梯和水泵的负荷。这样可以省掉一个变压器,(这点还请大家讨论,此方案是否可行?)
4.低压设置联络开关,高压是否可以不用设置分段开关?
回复
18楼
图面很清晰,但是深度不够,建议多看看那本设计深度图集。
插座数量有点少,客厅和卧室的插座最好分开。
户配电箱进线最好由地下室竖直引入.
说明有点简单。
回复
19楼
你评的内容与本设计图纸有关么?
回复
20楼
楼主,你的这套图纸存在很多问题,具体如下:
一、AW1的计算电流为70.9A,选80A的断路器,可进线电缆选BV-4X70+E35,严重偏大,为什么不选电缆?YJV-5X25就可以了;
二、住宅用户箱的负荷指标是多少?
三、AW1的出线断路器选1P即可;应著名个出线回路相序;
四、总进线采用阻燃电缆完全无必要;
五、住宅用户箱系统严重违反《住宅设计规范》,厨房、热水器插座应分回路敷设;
六、户箱回路数偏少,应将空调插座分回路;
七、管线敷设不合理,尤其是弱电竖向管线;
八、阳台应设插座!
九、应说明设备安装高度;
十、设计说明许多要点未叙述到;
十一、应在平面图中表示出总的和局部等电位联结图!
有一点值得十分肯定,你做图非常认真,这是从事设计工作必要的素质,希望楼主早日成为高手。