某商业大厦电气施工全图
crazyfor_you
2005年12月02日 11:28:45
只看楼主

图纸简介: 某商业大厦电气施工全图。 附件名:200511171132197574226.zip 文件大小:6864K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某商业大厦电气施工全图。



附件名:200511171132197574226.zip

文件大小:6864K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
a37820336
2010年03月24日 13:26:26
22楼
谢谢!
回复
woritadadie
2010年03月24日 17:22:18
23楼
感谢楼主分享~真的不错!谢谢
回复
fengchenchuci
2010年04月22日 15:30:37
24楼
图纸很全面、很实用和较高的参考价值,谢谢楼主提供好图纸。同时谢谢网易。
回复
yunetqd
2010年04月28日 09:16:09
25楼
谢谢看看 新手 呵呵
回复
waaa-009
2010年04月28日 15:35:59
26楼
图纸很全面、很实用和较高的参考图纸很全面、很实用和较高的参考价值,谢谢楼主提供好图纸。同时谢谢网易。价值,谢谢楼主提供好图纸。同时谢谢网易。
回复
hzr334
2010年05月02日 09:57:03
27楼
woritadadie 认为 [引用] 2010-03-24 17:22:18 感谢楼主分享~真的不错!谢谢a37820336 认为 [引用] 2010-03-24 13:26:26 谢谢!jingni008 认为 [引用] 2010-03-11 08:50:37 下载了,粗略看了一下,感觉还是不错的,电力和照明还有消防,很值得仔细研究学习!85401986 认为 [引用] 2010-02-05 09:51:45 图纸很全面、很实用和较高的参考价值,谢谢楼主提供好图纸。同时谢谢网易。jingni008 认为 [引用] 2010-02-04 09:14:13 非常感谢共享!这是很好很专业的图纸啊!下来参考学习一下。非常感谢!jingni008 认为 [引用] 2010-02-03 09:50:22 刚把整套图纸看完了,画面清晰,全面,对相似工程有比较好的借鉴,另外图纸有些方面考虑更周全点就更好了,总之是个不错的图纸。非常感谢楼主的无私奉献,楼主的奉献精神是人人值得学习,楼主的图让论坛各人都受益匪浅,希望楼主继续发扬,让更多的兄弟受益.
回复
linxin406
2010年05月02日 10:01:43
28楼
太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了太好了
回复
lyylxl
2010年05月08日 15:26:40
29楼
画的不错,支持楼主,支持网站,感谢楼主的无私奉献。
回复
xxm1986520
2010年05月08日 21:00:52
30楼
谢谢
回复
ilovesheng
2011年04月07日 09:58:52
31楼
来看了看,我认为水平很不错的。很有价值的! 我的水平有限比我画的好多了!
1.说明中双电源线路走的桥架没有防火措施如加防火隔板。
2.平面图中CT选择很大,可以适当的放小!有的里面走的线很少的!(哈哈平常我也会选大点的)
3.地下一层配电室至配电箱管径选择放大。这样是穿不过去的由上面下来至少2个弯的!
4.地下防火区2区和1区的配电编号不对。互相重复!
5.3层左边楼堤的照明是由地下引上来的,不应和平面的照明串在一起应分开!
6.高压引入没有进入防爆井中直接引入!应加以措施!
7.消防设备配电箱中应加入消防控制信号模块在强电系统中体现!
8.系统中各人认为一个双电源带了十几路消防设备不太好!(个人认为)最好限制5台以内!
  系统中派接上去的线不应变径的!还有表示的不清楚。最好可以在一张平面内表示三个箱子的关系!
弱电和消防图没有细看!
感觉画的很好。由其是配电部分很清楚。学习了
回复

相关推荐