菜鸟问题,导线截面的选择
qingwu1397
qingwu1397 Lv.2
2010年10月19日 00:06:51
只看楼主

一写字楼的配电Pe=44kw kc=0.60 cos&=0.85 ijs=47.2A 我用35mm的yjv线师傅说小了,我查载流量表够啊?请前辈指点[ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-10-28 10:36 编辑 ]

一写字楼的配电Pe=44kw kc=0.60 cos&=0.85 ijs=47.2A 我用35mm的yjv线师傅说小了,我查载流量表够啊?请前辈指点

[ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-10-28 10:36 编辑 ]
免费打赏
qingwu1397
2010年10月19日 11:00:29
2楼
怎么没人回答啊?
回复
wongning
2010年10月27日 16:55:11
3楼
算的不错。。。
在进行导线截面的选择时 还要考虑 发热因素 机械强度因素 电压损失因素 导线允许温升因素
回复
oppomp32005
2010年10月29日 10:35:24
4楼
最简单的方法,计算结果后再提升两个规格
回复
xuke854
2010年10月29日 13:21:30
5楼

感觉这们朋友说的有点不太对,不能盲目的放大。
回复
duxiaoyi1234
2010年10月29日 17:24:18
6楼
一般省事的话提升两个规格选
按规范是应该综合各种因为选择,我觉得47.2A,断路器采用80A整定电流,YJV-35MM2 是没问题的
回复
zengchyan
2010年11月29日 16:20:32
7楼
6楼是对的,留点预留空间。
回复
ccccyq
2010年11月29日 17:59:53
8楼
YJV-35MM2 不是没问题,而是太大了(不考虑电压损失和敷设环境问题)
回复

相关推荐

APP内打开