图纸简介: 办公楼电气,包括消防报警、综合布线。 附件名:20051091128824540394.zip 文件大小:2326K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
办公楼电气,包括消防报警、综合布线。
附件名:20051091128824540394.zip
文件大小:2326K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
太好了,正是我所需要的,谢谢楼主发图,先下来看看
回复
3楼
做这套图的兄弟,功底不错啊!各房间严格执行了GB500034-2004设计标准.不过灯具太单一,可能是处于一次设计的缘故. 系统图做的就两字:佩服.
回复
4楼
图纸作者:zhbnesafl 画的图确实是很清楚的。我刚看了一下。发现几个问题希望能解答一下!
1.要结构基础平面图(不能用建筑平面来做0/测试卡子和打接地极预留都没有,以后测式和重新打接地没有办法!
2.疏散指示灯加蓄电池易从应急箱中引来安全(建议)
3.你的楼堤灯的画法表达的不清楚。在连线和位置上看来没有弄明白!
[4.平面图我算了一间确实对照度要求把照的很好。可是控制方式如侧窗平行等控制的不好!
另位应急灯一个可控多个不用一对一控制显的太多(建议)
5.消防和弱电平面对不上平面。箱在井中没体现清楚。弱电井中线槽大小没有本现
6.手报和消火栓直动最好分开与信号线手报平面图和系统图连线不通一!
回复
5楼
我是新手,正努力收集各位前辈们的作品,从中学习设计的技巧。
谢谢大家的分享哦!
回复
6楼
多谢师傅,我是一个新手,正好要做一个类似的项目,参考一下.
回复
7楼
兄弟,你里边错别字太多,让人如何忍心读下去?好象五笔没有练熟啊!
回复
8楼
靠打字辛苦给的分啊!!以后可以不要了!
兄弟,你里边错别字太多,让人如何忍心读下去?好象五笔没有练熟啊! 三人行哈哈。错别字多吗。知道吗这可是在上班时偷偷的打的啊。头就在身边,可能紧张了吧。哈哈!你能看出是五笔打的啊!
回复
9楼
你上面说的有的也有道理,只不过看你错别字太多,好象你以前的帖子不是这样.可以理解.
回复
10楼
你上面这段话我好象见到了好几次,兄弟,没别的说么?你的这个规范是你自己编的?
回复
11楼
多谢!
初来咋到,不能评价好坏!
慢慢学习才能知道!
努力!呵呵!
回复