图纸简介: 公寓,地下一层为泵房! 附件名:20059131126575910088.zip 文件大小:758K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
公寓,地下一层为泵房!
附件名:20059131126575910088.zip
文件大小:758K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
看了一下设计说明,好与不好先不说,有一点,错别字太多,应该好好校对一下
下面就设计说明里的一点问题探讨探讨
1、每户10KW:请问是地方规定的吗,国标里可没有这么高,大多数地方也是8kW,正好采用10(40)的四倍表计,你用10(60)是六倍表,很多地方供电局是不允许采用的。
2、户内配电箱AL底边距地1.4m嵌墙暗装:也是地方的规定吗?似乎低了点,一般都在1.8m以上
3、屋顶避雷带连接线网格不大于20M×20M或24M×14M...引下线间距不大于20m:三类防雷的网格是20mX20m或24mX16M,引下线间距不大于25m,请问你的出处何处。
4、电梯机房用-40×4镀锌扁钢在在机房内距地0.2m做一圈基地装置:这种做法很少看到,似乎没有必要吧
5、有线电视系统引入端、电话引入端等处设过电压保护装置:也许是叫法有误,应该加浪涌保护
6、泵房设感温探测器:请问你的泵房内有内燃机泵?
7、消火栓按钮,底边距地1.8m:是否过高了
8、由室外引入楼内的数据网线选用2芯非屏蔽多模光纤:光纤没有屏蔽一说。
回复
33楼
21楼的说的对,我是见到这里建筑都设自动报警的 尽管规范没说多清楚,到时候真着火了,可就容不得自己解释拉 麻烦就麻烦点吧 自己的小命重要
回复
34楼
32楼说的很好,我都是19层以上住宅才作报警系统,但地下室要做。
回复
35楼
大概看了看,说实话,图面不是很漂亮,好粗的线.
1、卫生间的热水器、洗衣机等插座既然为防水型,高度至少要1.5米,你可以看看住宅规范,且图例也该用密闭型的图例。
2、如果是山东的工程,应该是电梯要单独回路,不允许和其它消防负荷共用回路。
回复
36楼
另外,每层火灾广播和声光报警器选一即可,没必要都做,而且声光报警器最好隔层设,因为那玩意特响,声音足够大了。
再看看疏散指示,好浪费的说,只那么短的走廊用了三个。
回复
37楼
回复
38楼
图纸很好,有参考价值,希望大侠多多提供这样的图纸.谢谢.
回复
39楼
好东西,正需要,下载学习了! 谢谢楼主奉献的资料!继续上传更多好东西给大家分享哦!!!!
回复
40楼
以上有位楼主说的不对,配电箱如果是暗装的话,底边距地应为1.5米,验收规范里强调的.1.8米,太高了,
回复
41楼
谢谢楼主提供的图纸,很有参考价值。
回复