关于密闭肋的疑问!!!
fengyi0112
Lv.2
2010年10月18日 15:22:18
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
防空地下室过密闭隔墙时设密闭肋吗?暗敷管线沿顶棚过密闭隔墙时设吗,还是明敷管线才设? 还是密闭肋仅过防护密闭墙及围护结构时才设? 密闭肋属于防护密闭措施还是密闭措施?
防空地下室过密闭隔墙时设密闭肋吗?
暗敷管线沿顶棚过密闭隔墙时设吗,还是明敷管线才设? 还是密闭肋仅过防护密闭墙及围护结构时才设? 密闭肋属于防护密闭措施还是密闭措施?
免费打赏
ycldsz
2010年10月20日 20:49:53
2楼
密闭肋在防护密闭墙、密闭墙、临空墙都应设置, 密闭肋属于密闭措施
回复
xiaojidong26
2010年10月20日 22:08:17
3楼
密闭肋在防护密闭墙、密闭墙、临空墙都应设置,无论是在上部 还是在下部
回复
iamokey
2010年10月21日 12:56:53
4楼
孤陋寡闻了,这个听都没听过的说