宾馆客房电器综合布线图
bjdalang
bjdalang Lv.2
2005年07月19日 11:17:21
只看楼主

图纸简介: 本图纸适合星级宾馆酒店客房。设计包含客房智能电控系统(微电脑集控板),闭路电视系统,网络服务系统,背景音乐系统,电话通讯系统等完备的子系统。可作为客房综合布线的施工图纸。 附件名:20057181121655783882.zip 文件大小:42K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图纸适合星级宾馆酒店客房。设计包含客房智能电控系统(微电脑集控板),闭路电视系统,网络服务系统,背景音乐系统,电话通讯系统等完备的子系统。可作为客房综合布线的施工图纸。



附件名:20057181121655783882.zip

文件大小:42K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jianyueo
2006年06月29日 13:28:25
22楼
很好thank you ,正是我所需要
回复
bjdalang
2006年07月01日 10:49:47
23楼
酒店客房配电箱回路接线图,以飧上面需要的朋友,本人专业从事酒店宾馆电器设备开发制造,如有需要,可以交流 EMAL:bj1000@126.com
说明,酒店客房配电箱,分为强电型;弱电型2种;弱电型是供给DC插卡和门铃勿扰使用的(不推荐)因为市场上基本无弱电插卡产品配套.
一.关于配电箱回路设计要点:
1,选择安装位置:可选择衣橱内,走廊天花吊顶上,如走廊无衣橱的可在走廊墙面地坪上1400mm高度暗装(注意墙面厚度是否允许。除非无法选择其他安装方式,否则不要选择走廊墙面明装,因为即使再漂亮的配电箱,暴露在客房墙面表面也不协调,不雅观);
2,确定回路:
●电源总进线应设总断路器(如设为带漏电保护断路器,则所有下设回路均在保护范围之内,其余分支回路的漏电保护可以省略)。
●下设集控板为带漏电保护器的一个单独回路(如总断路器已经带漏电保险,则可省略),且须受插卡开关控制;
●卫生间因为是高度潮湿场合,为为带漏电保护器的单独一个回路(如总断路器已经带漏电保险,则可省略),一般不受插卡开关控制;
●墙面清扫插座(含维修电源插座)等,因为有可能接入功率很大的设备和其维修电源的工作性质,所以,为一不受插卡开关控制的独立断路器回路;
●可预留一备用扩展断路器回路。受插卡开关控制的回路,其控制分断为一AC220V/30-40A微型接触器,该接触器受又控于插卡取电开关,插卡即时送点,拔卡延时断电。
●如果客房内有小冰柜,小保险箱,可从主断路器下直接设置回路,并不受插卡开关控制。
3,配电箱电源进线一般为BV或者RV4m㎡*3(火/零/地);到插卡开关为上述1.0m㎡*4,分别为输入输出火/零;到集控板(主机)为2.5m㎡*3(弱电网络型为2.5m㎡*4,插卡火/常火/零/地);上述线缆均为穿管暗敷。
4,采用微电脑弱电控制型或者SB分立型集控板的,配电箱应具备AC220V/DC12V/2A低压电源模块,该电源通过BV或者RV2m㎡*2送至集控板主机箱,该路管线不得与强电混穿。
回复
bjdalang
2006年07月03日 14:07:51
24楼
回复20楼的:JK-X配电箱为酒店客房宾馆专用。该产品除了能对客房强电实施回路分支/电压/电流/触电保护外,另一项主要功能是根据宾馆的独特要求,对客房用电进行安全有效节能的插卡取电控制。因为插卡取电回路要常年承受大电流,频繁动作苛刻工作环境,因此,主回路微型接触器选用经久耐用质地优良的“欧姆龙”产品,容量为30/40A。箱内全部电器附件均为标准滑轨模块化安装。弱电插卡设计的配电箱还可包含主机DC低压模块电源。 部件构成:高档加强型断路器及漏电保护为施耐得,LG等牌号;普通型为国产/合资如:德立西,正泰,人民。微型接触器为欧姆龙30/40A。型号命名:JK-X(大朗电控客房配电箱)-□□(回路数)-□(安装形式,M为明装,R为暗装)-□(质地 ,P为普通型;G为高档加强型) 回路容量及尺寸:见下表。
配电箱箱体:产品的箱体设计紧凑,外形美观简洁大方,采用优质钢板,内外通体喷塑。(明装及暗装均适合)工程塑料窗体,透明黄检视窗。安装宽度为9mm整数倍数有导轨的电器元件。上,下,底部均有出线敲落孔。 箱体材料:普通型0.5mm冷板喷塑;高档加强型1.2mm冷板喷塑。
电器参数:工频耐压:2000V 1min;接地直流电阻:不大于0.05Ω;绝缘直流电阻:不小于5MΩ;防护等级:IP30
回复
bjdalang
2006年07月03日 14:12:02
25楼
关于酒店客房配电箱设计中一个不容忽视的问题:
重要提示:个别设计采用所谓大电流(16A/20A)插卡开关取代配电箱专用大电流微型接触器的方案,从实践这样处理缺乏技术依据。尽管某些插卡取电开关标称16A/20A(即便开关中使用的是30A的继电器),但因受86的规格尺寸限制,其走线铜箔宽度远无法达到标称的16A/20A载流量标准(一般仅有10mm左右宽度/能够达到标准的厚度为0.05mm),它便成为整个回路的“保险丝”。只要回路中偶尔一次较大的过流,就会在断路器尚来不及脱扣的瞬间汽化熔断载流铜箔,导致开关报废。 导致上述问题出现的技术原理是:因为客房配电箱一般不设熔断器,短路保护是依靠断路器的过流脱扣实现的,按照DZ47-63小型断路器给定的技术参数,当电流是额定的2.55倍时动作时间≤60秒(对于10A断路器来说,意味着回路出现25A电流,将近60秒钟才会脱扣跳闸) ;只有过流高达额定的5-10倍时才会瞬间脱扣(意味着10A断路器出现50-100A的短路电流才会瞬间脱扣)。 所以,即使有额定16A/20A的插卡开关,也只能局限于确保回路一切正常的情况下使用;而无法应付故障情况。因为铜箔的过流熔断时间常数,低于断路器跳闸的时间常数。 电器原理角度要求:配电箱每个部件必须确保在承受至少30-40A的电流后,不出现不可修复的永久性损毁,才能够在故障排除后继续使用。而让插卡开关充当“保险丝”角色,出现故障就早早“牺牲”就是这种方案的弊病。实践中,我们已经遇到多个酒店工程出现“莫名其妙”成堆烧毁插卡开关的现象(有的甲级设计院设计的5星酒店甚至也出现这样的错误)。退一步说,即使通过特殊处理能够达到16A,遇到稍大过流仍然很悬,比起使用微型接触器,不仅成本大增,而且可靠系数还是很低。 所以,这是一种既缺乏设计依据,又被实践证明遗患很大的方案,请慎用。(这种情况见下图)
回复
ricky-ai
2006年07月08日 15:03:41
26楼
好东西,谢谢楼主分享!
回复
feilong4588
2006年09月03日 09:12:17
27楼
看不清,无法评论
回复
lhz0221
2006年09月03日 09:55:23
28楼
真精采
回复
lhz0221
2006年09月03日 09:57:58
29楼
不知能不能下载
回复
wyx83073191
2006年09月03日 22:51:07
30楼
谢谢楼主分享
回复
zllvzr
2006年09月04日 13:49:51
31楼
正好需要这方面的图纸可以参考,可以学习学习
等我的活干完了,把图纸发上来,希望大家多给点意见或建议
回复

相关推荐

APP内打开