上海某多层住宅电气
cjg7149
cjg7149 Lv.2
2005年05月17日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 某多层住宅电气,典型,交流作品,推荐 附件名:2005331109834021742.zip 文件大小:1350K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某多层住宅电气,典型,交流作品,推荐



附件名:2005331109834021742.zip

文件大小:1350K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
gxhxzx
2006年09月21日 18:13:04
2楼
谢谢楼主的无私奉献!谢谢楼主的无私奉献!
2006年09月21日 19:23:04
3楼
非常实用
回复
gglau6
2006年09月27日 23:54:59
4楼
多层的电气图好像不是很多啊,谢谢楼主的共享啊,对我很有帮助.
回复
wwwdq-163
2006年09月28日 08:58:14
5楼
我会仔细学习 并表示特别的感谢
回复
fanhao8982
2006年09月28日 09:27:31
6楼
空调插座好象不需要漏电开关,而图上用了漏电开关
家庭的总开关一般都要用漏电开关,就是大众语言"保安器".而图中没有!
回复
fanhao8982
2006年09月28日 09:29:34
7楼
进户开关用了63A,大了吧?
一般是32A的,
再说,10平方铜导线穿管,能够承受63A的电流吗?
回复
wfinaq
2006年09月28日 14:59:11
8楼

是不多见!
回复
gongyinwuwa
2006年11月14日 10:27:36
9楼
6楼的朋友一般是壁挂的空调是不用漏电开关的,但是立式的空调还是要加漏电的啊!
回复
gongyinwuwa
2006年11月14日 10:46:34
10楼

别人的计算电流量已经超过32A啦,我查了一下,BV10mm2在三根线穿管55℃管时的最大载流量是63A,不知道兄弟是怎么判断的?