自动喷水灭火系统的上喷头与下喷头各应在什么情况下使用。厨房一般是使用上喷头吗?是否听说过厨房喷头处装阁热板的情况,可以谈谈吗?
自动喷水灭火系统的上喷头与下喷头各应在什么情况下使用。厨房一般是使用上喷头吗?是否听说过厨房喷头处装阁热板的情况,可以谈谈吗?
2楼
地下室车库及闷顶内用上喷头,厨房不必装隔热板
回复
3楼
你说的大概是直立型和下垂型喷头吧。
一般我们平时说的上、下喷头的含义是指吊顶内的喷头和吊顶下的喷头。
回复
4楼
楼上的高手,要是没有吊顶呢,采用哪种好呢?
回复
5楼
用什么样的喷头是看怎么集热
回复
6楼
关于喷头设置问题,应该早有定论了,考虑的条件主要是有无吊顶,似乎没有什么其他的条件和场所的限制了
回复
7楼
喷头设置应根据具体情况而定,设置吊顶的情况下,一般采用下垂型、吊顶型、装饰型或普通喷头;当不设吊顶时,如设集热盘设下垂型或普通型,不设集热盘时,采用直立型或普通型 。
回复
8楼
不设吊顶时,应该采用上喷喷头,喷头的类型是直立型。
回复
9楼
用直立喷头就可以,要用下垂型喷头可能要加集热盘,以便更好聚热,规范上没有太多规定。
回复
10楼
有没有用过普通型喷头的?
我没用过,不知道它到底“普通”在何处……请指教!
回复
11楼
没有吊顶时最好用上喷,有吊顶的话分两种情况:一,吊顶与楼板的高度大于800MM,应加设上喷,二,就是只设下喷就可以啦