185KW电动机起动电压降计算
ccxxjj
ccxxjj Lv.6
2004年12月28日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 185KW电动机起动电压降计算书,欢迎点评 附件名:200412211103619488642.zip 文件大小:25K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

185KW电动机起动电压降计算书,欢迎点评



附件名:200412211103619488642.zip

文件大小:25K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
to-grow-weaker
2006年04月06日 23:40:20
2楼
有实用价值。
回复
liufengjian2008
2006年04月07日 10:59:29
3楼

是的,这种东西不怎么常见,
回复
hjipcs
2006年04月25日 15:41:33
4楼
可以,比较有用,不过最好能全面完善一下,尤其对于我们这种菜鸟来说
回复
lidongpo
2006年04月29日 21:34:31
5楼
谢谢楼主,把计算过程都写出来,我负责继电保护的工作,正需要
回复
lidongpo
2006年04月29日 21:40:05
6楼
我们这里1250KVA的变压器就可以启动185KW的电机,压降也可以忍受,我想可能是因为系统容量的大小不一样的缘故吧,请大家探讨
回复
xmz711
2007年04月08日 07:46:26
7楼
185KW电动机起动电压降计算 185KW电动机起动电压降计算 185KW电动机起动电压降计算
回复
风残冷月
2007年04月08日 11:57:17
8楼
电动机启动的啊,我早想要了,顶
回复
hero.li
2007年04月15日 08:22:38
9楼
谢谢楼主的无么奉献和分享精神,
回复
msx0425
2007年04月26日 22:09:40
10楼
185KW电动机起动电压降计算
回复
sy_djw
2007年11月07日 21:46:02
11楼
可以,比较有用,不过最好能全面完善一下,尤其对于我们这种菜鸟来说太有用了