本图有以下几点供讨论:
一、画图习惯似乎存在问题,插座的布设方向、线条的连接等不符合习惯画法,建议仔细看一看权威的设计实例;
二、设计图纸首先要注意的是图面的质量,本设计的强电系统图让人在看图是要在两个方向来回转动图纸看,实在费劲;
三、照明平面图中从照明箱出去的回路管线布设方式比较少见,即所有回路从箱体出来后先进入翘版开关,然后由翘版开关再敷设管线进入灯具,不知出于什么考虑?(应避免)
四、照明布线普遍不合理,没必要每一路灯具都要直接连到翘板开关,完全可以从就近的灯具敷设管线过来;
五、总的来看,楼主在设计时基本不考虑施工的方便性,似乎没有到施工现场去过?
六、建议学习一下施工图设计深度规定的具体规定以及设计深度实例方面的资料。
回复
wshnyzh
2007年01月19日 11:37:50
3楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有
更多更好的资料为大家展示.
回复
rzxzb
2007年02月02日 14:33:51
4楼
本图有以下几点供讨论:
一、画图习惯似乎存在问题,插座的布设方向、线条的连接等不符合习惯画法,建议仔细看一看权威的设计实例;
二、设计图纸首先要注意的是图面的质量,本设计的强电系统图让人在看图是要在两个方向来回转动图纸看,实在费劲;
三、照明平面图中从照明箱出去的回路管线布设方式比较少见,即所有回路从箱体出来后先进入翘版开关,然后由翘版开关再敷设管线进入灯具,不知出于什么考虑?(应避...
回复
anyek
2007年03月12日 15:00:29
5楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有
更多更好的资料为大家展示.
回复
yubin821004
2007年03月23日 21:02:17
6楼
那就先下载看看了再发表意见了
回复
hxpyj
2007年04月25日 16:31:21
7楼
yzq2652 认为 [引用] 2006-09-20 23:00:3 本图有以下几点供讨论:
一、画图习惯似乎存在问题,插座的布设方向、线条的连接等不符合习惯画法,建议仔细看一看权威的设计实例;
二、设计图纸首先要注意的是图面的质量,本设计的强电系统图让人在看图是要在两个方向来回转动图纸看,实在费劲;
三、照明平面图中从照明箱出去的回路管线布设方式比较少见,即所有回路从箱体出来后先进入翘版开关,然后由翘版开关再敷设管线进入灯具,不知出于什么考虑?
回复
ljblz
2007年06月27日 09:33:57
8楼
回复
笑笑生
2007年06月27日 10:10:50
9楼
除了设计深度,图面工整程度等问题,其他还很多
1:教室办公室的照度偏低,应该重新核对,教室实验室缺少专用黑板灯(数量)。
2:书库的灯具布置应该考虑书架的摆放情况然后布灯。
3:建议增加疏散指示及应急照明灯具。
4:灯具宜按照平行于外窗控制。
5:电气元件的安装方式没有详细说明。
6:物理实验室核对是否需要在讲台设置三相插座。
7:说明第5条中的插座安装在窗台上0.3米搞不懂!
8:大空间阅览室宜单独设置配电箱。
9:很多房间的普通插座可能会与暖通专业的采暖立管冲突!
10:竖向的穿线管都那么粗了,还不改下电缆规格!建议BV为YJV,入户电缆建议改为四芯同规格。
........