【S】高层办公楼电气
weiling2001
2004年11月19日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 本工程为办公楼,框架结构,地下一层,地上20层.总建筑高度90米,总建筑面积约为26648平米. 附件名:20041171099822235548.zip 文件大小:1264K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为办公楼,框架结构,地下一层,地上20层.总建筑高度90米,总建筑面积约为26648平米.



附件名:20041171099822235548.zip

文件大小:1264K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liushichuan123
2006年11月21日 18:57:43
12楼
确实是好东西,先下了学习以下。谢谢搂主无私奉献得精神,鼓掌!
buxiang 灌水,但我没积分,来至、支持一下贞德好想你
回复
straybird_zw
2007年03月13日 22:29:59
13楼
这个高层造型不错
下载下来作教学楼参考
谢谢楼住了
回复
mhhh1510
2007年03月26日 10:27:25
14楼
谢谢了
回复
wj98329
2007年03月29日 11:42:08
15楼
不错。
回复
wujunli2224
2007年10月22日 16:51:30
16楼
规范设计,共同进步!规范设计,共同进步!规范设计,共同进步!规范设计,共同进步!规范设计,共同进步!规范设计,共同进步!
回复
无名2520
2008年05月28日 08:26:25
17楼
正在做一个4w的办公楼,参考一下呀,办公楼又不上中央空调负荷非常大呀!不知怎么办好了
回复
sd2927528
2008年05月28日 08:37:30
18楼
每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。书到用时方恨少!平时
多注意积累,写的时候自然下笔千言 ,感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究
好了我们再讨论啊!
哈哈
回复
无名2520
2008年05月31日 15:37:24
19楼
请教:低压主母线开关万能断路器是按照什么选择的?浪涌保护还是要上的吧?
回复
无名2520
2008年05月31日 15:38:23
20楼
电流互感器的精度是否要说明一下?计量和指示是不一样的
回复
无名2520
2008年05月31日 15:53:32
21楼
1、看着互感器的选择有点乱,不知是怎么选择的?
2、高压看着是留了八面柜子吧,这种一类建筑要两路10KV了吧,我做的话应该是有专门的高压配电房。
3、冷却塔采用变频好吧?