某配电房电气设计图纸
yangxiufeng
2004年11月15日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 某配电房电气设计图纸,容量2x1250KVA. 附件名:20041151099616911025.zip 文件大小:1238K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某配电房电气设计图纸,容量2x1250KVA.



附件名:20041151099616911025.zip

文件大小:1238K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
humanzheng1985
2007年01月16日 10:16:22
2楼
这个都有了,有两层配电房的土建图纸吗?
回复
caca168
2007年03月21日 15:14:21
3楼
这么好的图纸,我们得顶上去啊!谢谢楼主!
回复
songdeping615
2007年05月04日 14:49:52
4楼
要有一二次
回复
songdeping615
2007年05月04日 14:50:02
5楼
还是不错的
回复
zhongji6409
2007年05月05日 21:58:19
6楼
真是好家伙!!!!!!!
回复
guangmingyh
2007年05月21日 14:43:24
7楼
这么好的图纸,我们得顶上去啊!谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
my小机灵鬼
2007年06月05日 21:47:12
8楼
第一次做配电房,图纸借鉴下,好东西!顶起
回复
lxt126
2007年06月16日 12:56:52
9楼
谢楼主无私的奉献,学习学习再学习,等待楼主继续上传经典图纸
回复
huifeiliang
2007年07月12日 20:30:56
10楼
做得好细
回复
005201
2007年07月12日 21:49:28
11楼
这是哪个设计的图纸啊?
这么多错也能出,谁下了按这个做,绝对审图过不了。
1.1250kVA油变压器只采用熔断器保护怎么行,油变压器上油瓦斯保护结点信号送哪里去?
2.变压器室门和高压配电室太小了,不方便设备搬运而且变压器室散热通风面积不够。
3.低压出线居然采用电缆,而且还是3x50的,建议回学校重新学习去。
4.低压配电柜直角转弯布置错误,两柜间应该有一定的间距,否则门不好打开。
回复