人民医院门诊医技大楼配电及照明设计全套图纸
xxrr77
xxrr77 Lv.2
2010年10月16日 15:56:43
只看楼主

图纸简介: 本设计强电部分包括供配电、电力配电、照明系统、建筑设备监控系统(BAS)、剩余电流火灾报警系统、防雷、接地及电气安全等系统。 附件名:201010161287215803338.rar 文件大小:8535K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本设计强电部分包括供配电、电力配电、照明系统、建筑设备监控系统(BAS)、剩余电流火灾报警系统、防雷、接地及电气安全等系统。



附件名:201010161287215803338.rar

文件大小:8535K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
joad1
2011年04月09日 14:54:52
12楼
大家别再出现无意义回帖好吗?最近工作忙,好不容易来土木溜达,看到在——资料中心——板块下无意义回帖,灌水的太多了,心痛!
回复
kevin6726
2011年04月13日 11:54:56
13楼
你们那个是什么设计院呀?太好混了,这就行了?
回复
kevin6726
2011年04月13日 13:14:08
14楼
我晕,这......也算得上施工图呀? 把关键的都推得一干二净。说句伤人的实话,这样的图要是放在我们这边,连初步设计都算不上。 按照我们这边规定的设计深度,应是电气完整的一整套,含 正常、应急电源,完整的照明、动力、消防、弱电等。打个比方图的桥架,要放到我们这边是经注明清楚什么类型的桥架,规格、安装方式及相关参数,例如距梁底下多少,或距地多少等,照明要表现清楚管线根数,照明的控制方式,灯具的类型、功率(整定电流的依据)、安装方式。这些那图上均无说明或体现。
施工图就是要有施工的依据。接地更不是二次装修事,你不预留出来仅仅是示意人家怎样放预埋件?打个比方,手术室与那种配电间的接地差不多,都是需要用接地构件(扁钢、扁铜)沿墙围一圈,其接地极从哪引入基础接地体?用什么接?多少根,这些都不清楚,人家到时怎样预埋?医院电气那个设备带在电气图本来就应有所体现。也不看见,全推了。

如果我们这边要是出这样的图,早就被总工吊起来打屁股了,更别说送到图审中心去。象我们这边。正规的施工队连配电箱在电井的安放位置都要问清楚,更别说那桥架管线的安装方式了。要是这图拿到我们这边来那施工队哭死了,不是他们不会做,是没有施工的依据呀。监理也会哭,因为没有依据来判定施工方是否按图施工。比如桥架我就放地上敷设过去了,这样一扯皮起来,担责任的绝对是设计院。桥架订货小了,也无责任。这样那就乱套了,

这图不具参考价值,也会误导新手以为这就是施工图的深度,无设计图应具有严谨性。忽悠人的。
回复
gubei09
2011年04月25日 11:20:49
15楼
学习
回复
l_w_b_7621
2012年07月13日 09:02:09
16楼
那14#不妨发一份模板给大家亮剑一下,好让新手们学习、学习!
回复
lb86wl81
2012年07月13日 16:49:13
17楼
好像图纸下载不了呀,怎么回事呢
回复
zl15892235159
2014年09月26日 19:57:08
18楼
我也在学习···大家学习学习
回复
zhumenggb
2014年10月08日 18:10:48
19楼
很不错,就是下不了呢
回复