最好说明中增加以下内容:1)建筑物的概况如面积,层高
2)本建筑的计量方式,当然在系统图中也可以看出低压计量
3)本建筑的供电方案是否由供电局提供或认可,最好交代一下,脱清责任嘛!
4)消防用支线如果不用ZR或NH, 则应说明暗埋在非燃烧体内,且保护层厚度大于30
总体感觉挺工整,第一印象挺好,呵呵
回复
9楼
环网柜的尺寸这么大;
04年的图啊,用的T12的灯具
柴发的容量有点夸张了吧
会议室的照明最好用交流接触器控制,
会议室不需要加应急和疏散指示吗?
回复
10楼
不错!
1、但作为施工图,电施5、6图还不能付印;
2、电施3图做得好,但是在我们这里,这种表达方式出图
如果送到市审图中心,审图者一定看不懂,非重新出图不可
否则休想通过!!!顶他肺!!!