DCS柜漏电
liuxinkai
liuxinkai Lv.6
2010年10月16日 07:52:45
只看楼主

在改造接线时发现DCS柜体及N母排有电(被电到了),用数字电子表测得有60V左右的电压。有人说是感应电压。后来把柜体重新做了接地,故障消失。问题:1,怎么确定是不是感应电压?(机械的万用表是不是不能测出感应电压?) 2,不确定是不是感应电压的情况下这样做接地是不是可能造成电力浪费? 3,这种情况有没有可能不是感应电压,做的接地不好而保护不动作? 4,要是感应电压,能用钳形表卡在接地扁钢上测出电流吗?

在改造接线时发现DCS柜体及N母排有电(被电到了),用数字电子表测得有60V左右的电压。有人说是感应电压。后来把柜体重新做了接地,故障消失。
问题:1,怎么确定是不是感应电压?(机械的万用表是不是不能测出感应电压?)
2,不确定是不是感应电压的情况下这样做接地是不是可能造成电力浪费?
3,这种情况有没有可能不是感应电压,做的接地不好而保护不动作?
4,要是感应电压,能用钳形表卡在接地扁钢上测出电流吗?
免费打赏
liuxinkai
2010年10月16日 07:54:16
2楼
测得的电压是交流60V
回复
liuxinkai
2010年10月16日 08:11:02
3楼
:call: 。:call: 。:call:
回复
nenyayade
2010年10月16日 10:26:21
4楼
N母排有电,证明你们的接地不良,原因:1、施工时候有连接不好,虚接。2、大接地系统不好,一般的情况很难出现这种情况,因为在施工验收时,这一项要求很严格的。
回复
liuxinkai
2010年10月16日 15:12:12
5楼
自己工程自己干,队伍也不是专业的。结果DCS的好的模块都坏了,悲剧啊:( 。
回复
zhy8340
2017年07月12日 09:32:39
6楼
你们的接地不良,在实际的安装过程中接地必须做好
回复