图纸简介: 二级生物接触氧化池曝气头安装图。 附件名:20062101139561766870.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
二级生物接触氧化池曝气头安装图。
附件名:20062101139561766870.zip
文件大小:34K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
我觉得这份图纸,拿去指导安装没有问题,只是就自己的习惯谈两点:
1.池底主管路上设置放气管
2.可以考虑从池体两侧分别布气,这样更均匀一点。
本人拙见,恳望各位批评指正!
回复
3楼
算了这图下载也要二分不评了这么简单的曝气系统估计也不会有什么花头
回复
4楼
有一定的设计思路。我倒是觉得池子比较小、曝气头不多,主管从池体单侧进气已经可以满足布气均匀了;况且主管还横穿了5根支管。我觉得需要考虑的是在主管的一段需要设置一根泄水管至池面,并安装阀门。泄水管DN20就可以了。
回复
5楼
第一:图纸只是显示曝气头布置,显得较为单一
第二:布气管如此布置,结果会造成曝气池内曝气的不均匀,如果采用纵向(图纸方向)来分组布置,整个池体内曝气会很均匀,效果比这样好;
第三:曝气头采用800×650间距,是不是有些大,供氧能力是不是符合要求不太清楚;215或者260的曝气头可能比250的曝气头选择面要大一些的
个人愚见,请指正
回复
6楼
请教一下穿孔管曝气的图纸有没有,能给兄弟看看吗?
在下正在作这个,希望给点帮助!,谢谢!
回复
7楼
5楼的朋友,担心了,800,650的距离也差不多了,微孔暴气传氧效率有25%,服务面积0.5平方/个
进气管只要放在总体布局中间,气是非常均匀的。
回复
8楼
过于简单,曝气量也不知
回复
9楼
学习学习!
回复
10楼
太简单了
回复
11楼
我觉得这份图纸,拿去指导安装没有问题,只是就自己的习惯谈两点:
1.池底主管路上设置放气管
2.可以考虑从池体两侧分别布气,这样更均匀一点。
本人拙见,恳望各位批评指正!
回复