图纸简介: 一至六层学生公寓楼给排水平面图,还包括生活消防给水系统图,给水及排水立管系统图,卫生间平面布置及系统图等。 附件名:200512311135998719775.zip 文件大小:372K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
一至六层学生公寓楼给排水平面图,还包括生活消防给水系统图,给水及排水立管系统图,卫生间平面布置及系统图等。
附件名:200512311135998719775.zip
文件大小:372K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
下载看了一下,总体还不错,但有几个问题值得商榷:
1、室内消火栓系统接自来水管,消防管道应增加倒流防止器。
2、部分给水立管、排水立管位置不知不妥,如JL-2,PL-4以及E轴上部分给排水立管。
3、消火栓最好不知在H轴上,取用方便些,安装位置也有。
4、一层环状给水管道可以多增加几个阀门。
5、这个工程、给水立管从屋顶下布管会方便点。
以上不妥当的地方,望见谅。
回复
3楼
[ 支持(3) ] [ 引用 ] 2006-03-07 16:39:10.0 第 3 楼
针对这个问题,他一开始回答的应该是和建筑物高度有关,后来我提醒了现在稳压泵用的很多,他立即说, 得算上这个稳压的压力,其全面解释是这样的:100米高的楼,考虑消防主泵工作,咱选的镀锌钢管公称压力一般都是2.0MPa级的。从他们试验上来看,打压使整个管网压力增加,底部消火栓栓口的压力达到1.3MPa,在一定的时期(还是年限?没听清)内,这个消火栓管网系统还是很安全的。所以规范就把0.8MPa提高到1.0MPa。如果是80-90米高的楼不分区应该没问题。我认为高规这条不是强规,超一点压力应该没啥问题,现在我就敢做了,加地下室超过90米高的楼我才会考虑分,hoho。
PS:感觉黄工是个耐心的人,一听就是南方人,性格很好。打完电话以后感觉他们编规范的人也不容易。