图纸简介: 某宾馆一至四层消防给排水,生活给水泵,消防水泵房等。 附件名:200512231135303172141.zip 文件大小:375K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某宾馆一至四层消防给排水,生活给水泵,消防水泵房等。
附件名:200512231135303172141.zip
文件大小:375K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看了本图觉得这图画的不错,布局合理,图面清晰。有以下几点和大家交流一下:
1、水泵接合器上的止回阀与闸阀的位置有误,应调换;
2、水箱的检修孔过小,应为800*800或800;
3、两水泵出水管连接管段上应装一阀门,便于维护;
4、屋顶水箱消防出水管距五层消火栓口高度差过小,应调高水箱高度,使高差达到7m,或增加稳压设备;
5、水施07吸水管喇叭口距水池底的距离过小,通常要求不小于500~600mm。
回复
3楼
1.消火栓布置满足不了两股水柱同时到达室内任何地方的要求。
2.消防管道直接接市政给水管道应加倒流防止器。
3.消防生活水池宜分开设置。不分开设置应设有保证消防用水的设施。
4.说明中应说明本工程的消防用水量。
5.五层消防横管应加阀门。
6.埋地管阀门应加阀门井或阀门套筒。
回复
4楼
本宾馆高度不是太高,并且只设置了消火栓系统,不知道能否取消高位水箱来减少投资?
回复
5楼
根据新规范要设自动喷水系统
回复
6楼
按时单簧管那边似的漫笔似的奥妙思念不但曼声不但按时的
回复
7楼
非常感谢楼主能提供这样好的资料,,
以后能有更好的我们可以相互交流。
回复
8楼
我是门外汉,不清楚消防埋地阀门使用套筒的话,阀门选什么样的好?
回复
9楼
liao jie
回复
10楼
非常感谢楼主,提供的宝贵资料,让我受益匪浅。也希望论坛好好发展,利于大家共同进步
回复
11楼
根据新规范要设自动喷水系统
回复