现有一厂房,单层有11000平方米,共四层,原有喷淋系统为设计院设计,没有报警系统,现在由于生产线变化,有许多贵重设备及一些洁净室,喷头产生爆裂现象,污染损坏设备,业主考虑更换预作用喷淋或干式喷淋,或者气体灭火系统,要求利用原有喷淋系统管网,要求施工单位带设计资质的出设计图。1、施工单位出设计图,对原有设计院设计有什么影响,是否合法,并对施工单位有什么严重后果;2、选用哪种喷淋系统好,或是气体系统?
现有一厂房,单层有11000平方米,共四层,原有喷淋系统为设计院设计,没有报警系统,现在由于生产线变化,有许多贵重设备及一些洁净室,喷头产生爆裂现象,污染损坏设备,业主考虑更换预作用喷淋或干式喷淋,或者气体灭火系统,要求利用原有喷淋系统管网,要求施工单位带设计资质的出设计图。
1、施工单位出设计图,对原有设计院设计有什么影响,是否合法,并对施工单位有什么严重后果;
2、选用哪种喷淋系统好,或是气体系统?
3、原有喷淋管网是否可以利用?
4、这三种方式,造价的高低?
谢谢,希望各位能够给予答复。
2楼
1.改动人家的图纸,肯定不好,如果找原设计单位出图最好.
2.既然有贵重设备,最好改用对设备无影响的气体系统.真有火灾,预作用喷淋或干式喷淋,对设备都有损害的.
3.原有的喷淋管能用的很少了,建议拆除..拆除重装的话,没必要找原设计单位了
4.造价嘛...我不知道,因为我从来不涉及预算:$
回复
3楼
谢谢,原有喷淋系统已经做好,气体系统很难做,空间太大,单条生产线太长。
回复
4楼
我碰到一个问题,原有喷淋系统为湿式,然后外侧雨蓬下要求采用干式喷淋,是否可以从湿式喷淋主管上直接接出,或者另外设置一路喷淋管路?
回复
5楼
楼上,干式系统串联在湿式系统后面是可以的。找一下“温控雨淋阀”吧。