从冷凝器顶部放氟时,冷凝器和蒸发器都有水。但是蒸发器冻坏了,冷凝器没有冻坏,咋回事呢?

从冷凝器顶部放氟时,冷凝器和蒸发器都有水。但是蒸发器冻坏了,冷凝器没有冻坏,咋回事呢?
adingkgb
2010年10月15日 18:12:34
2楼
可能较多液态工质是积存于蒸发器的??
回复
killzx99
2010年10月15日 21:07:51
3楼
可能本身冷媒积存在蒸发器
蒸发器氟越来越少压力低温度低
冷凝器放氟相当于动力源了
回复
adingkgb
2010年10月15日 21:48:14
4楼
楼主,这样的放氟操作时必须运行水泵的。
这是操作常识。
随着制冷剂的泄放,液态制冷剂不断汽化吸热,如果没有循环水补充这部分热量温度必然越来越低,直至最后冻机。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-15 21:50 编辑 ]
回复
co936201979
2010年10月16日 08:15:17
5楼
呵呵;这种情况还是第一次听说;假如;换热器是板换式的;有可能冰冻胀坏;要是其它形式的换热器;应该这种情况出现;还没有听说;而且;从冷液器放氟;呵呵呵;
回复
ssl8443221
2010年10月18日 13:51:59
6楼
版主说的有道理。蒸发器内的氟多一些,冷凝器的少一些。冷凝器内的氟少,所以气化吸热量少。蒸发器内的氟多,所以气化吸热量大。
回复
p547589295
2010年10月18日 16:08:36
7楼
进来学习的。。。
回复
frank_8250
2010年10月20日 09:50:17
8楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
wjyx-0001
2010年10月20日 17:21:18
9楼
只要是换热器内有液体制冷剂时,管子另一侧有积水,在压力降低时,都有冻坏的可能。
回复
lnts7777
2010年10月20日 23:44:55
10楼
问题是在放氟的时候能开着机器放吗,从冷凝器放还没有听说呢,
回复
yanwenxing
2010年10月21日 19:52:14
11楼
想知道在什么情况下才需要放氟呢?