本人正在做一工程,水箱高于喷头6米,但一计算,发现5只喷头(流量5.35l/s)在本层接入立管处的压力就达到14米(最不利点压力5米),还不包括立管-报警阀-水箱的水头损失。水箱架多高都没有用处,请指点我该怎么办(我是用理政软件,保留最不利的5只喷头,把其他喷头删掉后计算的。

本人正在做一工程,水箱高于喷头6米,但一计算,发现5只喷头(流量5.35l/s)在本层接入立管处的压力就达到14米(最不利点压力5米),还不包括立管-报警阀-水箱的水头损失。水箱架多高都没有用处,请指点我该怎么办(我是用理政软件,保留最不利的5只喷头,把其他喷头删掉后计算的。
游侠
2002年04月23日 20:08:03
2楼
不要水箱,用气压给水
回复
西牛
2002年04月24日 08:24:26
3楼
谢谢,本工程有一个地下车库,净空2.5m,气压罐要接近9立方米容积,卧式罐直径1600,长4500,高2300,泵房位置上有建筑物,气压罐怎么进出,我好容易说服甲方架上屋顶水箱,计算结果又不行,新规范确实问题挺大。
回复
刘峰
2002年04月24日 21:42:25
4楼
可以按一个喷头喷水来计算
回复
西牛
2002年04月25日 09:13:26
5楼
谢谢刘峰
我也考虑按一个喷头计算,这样末端试水装置试验时可以通过,但这样做不知依据是什么。
回复
刘峰
2002年04月25日 21:53:59
6楼
可以依据《喷淋规范》第4.1.4条第2项
回复
西牛
2002年04月26日 10:17:18
7楼
有些道理,这样一来,说明规范本身有矛盾,谢谢。