接了一个项目,是一个花卉的温室大棚,主体钢结构,屋面是可卷动的薄膜。面积约为24x30米,最高处6米。经计算已达到三级防雷。但是找了很久资料没发现这种类型的建筑防雷的做法。俺很是诧异,难道这样的大棚从来就不做防雷的吗? 现在时间有点紧了,求助大家,望方家不吝指教,多谢!!:Q

接了一个项目,是一个花卉的温室大棚,主体钢结构,屋面是可卷动的薄膜。面积约为24x30米,最高处6米。经计算已达到三级防雷。但是找了很久资料没发现这种类型的建筑防雷的做法。俺很是诧异,难道这样的大棚从来就不做防雷的吗?
现在时间有点紧了,求助大家,望方家不吝指教,多谢!!:Q
ctwz2009
2010年10月15日 19:27:57
2楼
6米,不是什么重要场所,一般不需做防雷。
回复
leiniao
2010年10月16日 14:11:19
3楼
建筑本身在雷区,很空旷,是一大片种植基地。不怕一万就怕万一啊。况且计算已经是三级防雷了。
原本我考虑直接就采用屋面的钢架做接闪器,后来一查结构,居然是2厚的圆管。现在只能是在钢柱上端焊接避雷针了。
回复
dianqipanli
2010年10月16日 18:28:44
4楼
如果必须做,最好在四个角做四个避雷针,不利用棚内钢材做引下线和接地。利用钢柱,万一真落雷了,小心跨步电压伤人。
回复
leiniao
2010年10月16日 20:49:02
5楼
没关系,棚里面做不大于20x20的均压带,埋深1.2米,再加上总等电位联结,基本固若金汤了:lol
回复
donts
2010年10月20日 16:00:09
6楼
这样的大棚从来就不做防雷的
回复
zhonglongjian69
2010年10月20日 16:11:22
7楼
在空旷的地方,雷击的可能性很大,应该利用钢柱制作避雷针,只以现实中没看到几个有的。可能是考虑钢架可以接引雷吧(钢的厚度大于1.5毫米可以作接引)。
回复
pingbook
2010年10月20日 21:27:10
8楼
大棚从来就不做防雷
回复
x533
2010年10月21日 14:50:24
9楼
恩,我所见到的大棚……基本没有防雷的
回复
byd001
2010年10月21日 20:17:55
10楼
感谢楼上的资料
学习了
感谢楼上的资料
学习了
感谢楼上的资料
学习了
回复
leiniao
2010年10月22日 09:13:04
11楼


民用建筑电气设计规范
11.6.4 利用铁板、铜板、铝板等做屋面的建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:
 1 金属板之间具有持久的贯通连接;
 2 当需要防金属板雷击空孔时,其厚度不应小于下列数值;
铁板 4mm;
铜板 5mm;
铝板 7mm。

 3 当不需要防金属板雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
 4 金属板无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

11.6.5 层顶上的下列金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路:
 1 旗杆、栏杆、装饰物等等,其规格不小于对标准接闪器所规定的尺寸。
 2 厚度不小于 2.5mm的金属管、金属罐,且不会由于被雷击穿而发生危险。
回复