请教电缆这样选对吗?
p547589295
p547589295 Lv.2
2010年10月14日 14:00:38
只看楼主

我听师傅们说 ,电缆的大小可以按照一平方5A选择。请问这样对吗?

我听师傅们说 ,电缆的大小可以按照一平方5A选择。请问这样对吗?
免费打赏
huangchmin
2010年10月14日 15:05:44
2楼
有经验的可以这样参考选。。毕竟还要考虑距离
不过我还是喜欢查下手册
回复
fzl197428
2010年10月14日 15:29:09
3楼
我们基本上按一个平方3~4个电流计算
回复
lighti
2010年10月14日 15:32:45
4楼
线径小的时候还勉强 超过35的就没有5a了
回复
hsa8
2010年10月14日 16:13:19
5楼
这个还要考虑很多相关的因素,最好还是查手册。
回复
xonix999
2010年10月14日 19:59:39
6楼
十下五;百上二;25、35四三界;70、95两倍半。
回复
vbn
2010年10月14日 21:43:04
7楼
楼上的口诀不错!顶你一下。十下五;百上二;25、35四三界;70、95两倍半。:lol :lol :lol :lol :lol :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
charming8888
2010年10月14日 23:27:44
8楼
最好从厂家的手册中选起;每个公司做的还是有些差别的!
回复
yaoguizhong213
2010年10月15日 08:52:19
9楼
6楼公式不错,但是就是经验值,现场估算用。正常还要查手册,并且需要按照压降、发热校验,如果开关集中布置,还要考虑减荷系数。
回复
weihua-h
2010年10月15日 09:46:59
10楼
这个好,这个好
回复
co1631258
2010年10月15日 11:27:53
11楼
距离,温度,负载,电缆的材质都有好大关系,肯定不可以按准数算
回复