纯水车间管道布置图
qqchyiwo
qqchyiwo Lv.2
2005年01月21日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 纯水车间管道布置图 附件名:20051191106117331842.zip 文件大小:163K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

纯水车间管道布置图



附件名:20051191106117331842.zip

文件大小:163K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lwlinweb
2006年04月29日 10:53:36
2楼
正好学习一下,多谢!
回复
xuejili
2006年04月30日 10:11:24
3楼
谢谢,有没有整个系统的系统图啊?
回复
lee1619
2006年05月23日 14:30:42
4楼
这个车间难道不考虑设备进出的通道吗?
这种车间的布置,基础做好后设备的就位都不容易啊
运行过程中设备的更换就更麻烦了
混床选的也太大了吧?1600mm直径的都有多的
回复
went3721
2006年06月07日 09:23:06
5楼
看看之后再说吧,我现在也许能用的上呢,先谢谢了
回复
hq7803
2006年06月09日 11:16:12
6楼
要是有每小时四吨的纯水处理系统就好了,老板逼呀,叫马上拿出来,我要毛了
回复
shuochan
2006年06月10日 15:41:33
7楼
从设备布置分区及整体规划上,作者的构思是值得学习的。
但仔细看该图:估计是设备厂的布管示意图,作者有闭门造车之嫌,实施起来有很多不令人满意的地方,估计施工中对该图改动很大。运行时工人会骂娘!现就我个人看到的部分想法列举如下,不对之处,请作者见谅。
1、整个设备平面布置太紧张,基本违反了《工业用水软化除盐设计规范》的要求“主要操作通道的净宽不小于2m,并应满足设备检修的需要。巡回检查通道净宽不小于0.8m。”
2、管路布置较乱,没有层次之分。不便于管架设置。
3、厂房内布管严重影响设备起吊及搬运。
4、污水没有分质收集,一个排水沟通到底,不便于中和池处理。
5、泵房内布管影响操作通道。
6、从原水池到原水泵、中间水池到中间水泵都只一路管道,不安全。
7、再生水泵只一台,不可靠。
由于时间关系没有细看,从个人经验对作者提出几点建议:
1、 在设备布置时就要考虑主要管道的走向,留出合理的检修操作通道,提出建筑条件(该图的建筑条件不合理)。
2、 布管时一定要结合建筑返回的条件,人性化去思考如何留足操作检修通道。
3、 布管时应优先考虑利用梁柱作为管道的支撑,新设管架不影响操作检修通道。
回复
mr_bitter
2006年06月11日 13:42:50
8楼
忒挤了吧
这点设备怎么进去啊?
施工检修都麻烦
回复
wto143
2006年07月17日 16:29:42
9楼
很想看看别人是如何设计管路施工图的。
业内人士都知道,这是最难的。有些比较好的水处理公司的施工设计人员,几乎没有空来此发表他们的设计图,也许与商业机密有关,也许他们不屑的。所以那些新入门的人,不晓得规范实用施工图是什么样子。
这里有这一张图,首先表示鼓励。说是鼓励,乃是因为看得出,设计者缺少主要的实际经验,的确有点闭门造车。
我们见过的规范一点的施工图,首先,设备布局合理。其次,平面总图一般采用双线。在此,图纸内容主次要懂得如何取舍。
现在比较大的纯水工程,以热电厂居多,一般是主车间内,反渗透与前处理分置,各居一边。中间有3米以上的通道。
反渗透一定要有高压泵的,而且通常要单独标示出来。
作为总产量300吨/小时系统,一般地合理设计为2套,或3-4套,做成6套极不合理。如果是我,可能最多2个机架。或者做2套,或着做4套装在2个机架上。
酸碱储罐设计太小。混床设计太多。
希望看到高质量的施工图。
回复
gilardino2006
2006年07月17日 18:04:32
10楼
刚好可以接见一下,谢谢啊,以后多发点好图啊,我们都可以参观学习啊
回复
helq
2006年08月16日 18:15:27
11楼
这张系统图比以往我们绘的图中图例符号说明更详细,法门所用位置也指明了,这对我们这些设计人员大有帮助,多谢版主提供这么好的图志同我们分享!
回复