请问汽车4S店要不要做喷淋?
admin668
admin668 Lv.5
2010年10月14日 11:11:37
只看楼主

汽车4S店一般都有修车位及停车库,我去参观了一个4S店,但没有发现做喷淋,不知道大家有没有做的?在消防给水方面是怎么确定的?谢谢大家!!

汽车4S店一般都有修车位及停车库,我去参观了一个4S店,但没有发现做喷淋,不知道大家有没有做的?在消防给水方面是怎么确定的?谢谢大家!!
免费打赏
poedan
2010年10月26日 23:24:05
2楼
根据规范要求很多都应该设置的,但是以前的房子很多没有设置,主要原因是设计时用途不是4S店,而后来修改的;总是觉得装修审查太随意了,一旦用途变化了,消防的总是提些无关痛痒的内容,说什么不动以前的消防设施就可以,其实即使不动,很多已经不能满足要求了
回复
老谭
2010年10月26日 23:27:40
3楼
4S店一般展厅与修车库是各自成独立防火分区的,如果修车库修车位超过15 个,即是I类修车库就应设喷淋了,要区别对待。
回复
zghbxf
2010年10月29日 15:55:30
4楼
我觉的要根据店面的大小面积和停车数量来定,一般是要做喷淋的,做过一个4S店,是按车库来做的
回复
tongxuan_1979
2010年11月09日 09:59:35
5楼
设不设喷淋不是按照一般或常规,要有依据,2楼说的对,按修车库的类别,定性为I类的就要上喷淋,否则只布置消火栓灭火器即可.
回复
qiu073020500127
2011年02月12日 13:05:42
6楼
正在做,学习一下
回复
wflgd
2011年02月12日 13:47:56
7楼
同意5楼的说法,一般的是不做的
回复
liu475781451
2011年02月13日 20:26:16
8楼
学习中,谢谢!
回复
zhumb
2011年02月14日 22:27:36
9楼
修车库超过15车位,要设喷淋,可展厅没超过3000平米,也要设喷淋吗?
回复
kaibaoshou
2011年03月16日 12:58:12
10楼
来学习学习,不是特别清楚
回复
jeff8082
2011年03月16日 13:31:07
11楼
查汽车库、修车库规范