某厂区雨水排水总平面布置图
jjszyhc
jjszyhc Lv.2
2004年11月06日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 请限制在100字内 附件名:200410211098365752264.zip 文件大小:120K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

请限制在100字内



附件名:200410211098365752264.zip

文件大小:120K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lsy6003
2006年09月21日 10:18:48
2楼
1,管径偏大;
2,各管段不论大小坡度均为0.3%,不合理;
3,按<室外给排水规范>规定"4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。"图中有很多地方不符合.
4,不知此厂是做什么的,为什么没有考虑初期雨水处理问题.
回复
yueseshui
2006年09月21日 10:43:40
3楼
旁边山水比较多,所以他管径就设大了
回复
a309504524
2006年09月21日 11:13:23
4楼
先下咯!看看再说
回复
a309504524
2006年09月21日 11:14:35
5楼
谢谢
回复
qxdqxd9803
2006年12月01日 00:36:11
6楼
在此发表评论!不知此厂是做什么的,为什么没有考虑初期雨水处理问题.
回复
gtt0577
2006年12月12日 11:17:21
7楼
工厂和民用建筑给排水设计体会与总结
回复
gtt0577
2006年12月12日 11:17:50
8楼
工厂和民用建筑给排水设计体会与总结
回复
gtt0577
2006年12月12日 11:18:45
9楼
不知此厂是做什么的,为什么没有考虑初期雨水处理问题.
回复
dad198399
2006年12月12日 11:55:26
10楼
雨水布置好像不太合理,恩我觉得
回复
dad198399
2006年12月12日 11:56:00
11楼
外 ,好像不大对头
回复

相关推荐

APP内打开