武汉某高层综合楼给排水施工图
qgy510
qgy510 Lv.2
2004年11月01日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 某高层综合楼给排水全套施工图:为一类高层综合写字楼,设计难度有一些。画法为本院传统手法,望大虾们多为指教 ! 附件名:20049271096215371803.zip 文件大小:3429K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某高层综合楼给排水全套施工图:为一类高层综合写字楼,设计难度有一些。画法为本院传统手法,望大虾们多为指教 !



附件名:20049271096215371803.zip

文件大小:3429K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
aqfangsh
2011年04月13日 15:21:49
22楼
学习学习~~~~~~~~
回复
wangyeronga
2011年04月14日 12:10:57
23楼
谢谢楼主上传这么优秀的图纸,这几天我一直在找这个,终于找到了,哈哈我的毕业设计有希望快点做完了。非常感谢啊。
回复
zm20014386
2011年04月17日 23:20:56
24楼
很详细的图纸,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩
回复
归埃
2011年09月13日 16:54:36
25楼
很好 谢谢楼主 很不错的资料
回复
w565967304
2011年12月15日 11:24:15
26楼
“4、消防用水量:室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为216m3 ,由市政直接供给;室内消火栓系统用水量为20L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为144m3 ;自动喷淋消防用水量为27.7L/S,火灾延续时间1小时,总用水量为100m3 ,消防水池总水量244m3。” 室外消防用水量应20L/S,室内消火栓系统用水量应为30L/S,这样计算出来消防水池总水量应为316m3。而市政直供的只有144m3。