22楼
厌氧反应对布水的方式要求高,布水越均匀厌氧处理的效果越好,看过搂主的图纸,想了解处理水量是多少?如果按照进水管为4寸管来估算,大概的处理量是不是600m3/d(运行12小时计算)?是不是该项目只有一个布水器?进水和出水的方式应该是从中间进水,16个1.5寸的小管出水,16个格分别独立,废水从格子顶端进入。
回复
23楼
呵呵,又学到一些知识,谢谢楼主大公无私的态度,希望以后多发
回复
24楼
wo 我也是
好象用讯雷等下载工具下下来以后就只有几KB
应该是只能用IE下载
回复
25楼
结果是 我都用的IE下载
这样下下来的图就能用了
以前不太懂
浪费了不少积分
给和我有同样经历的XDJM们交流下经验
也好赚点积分
哇哈哈
回复
26楼
水解酸化池一般用脉冲布水器,厌氧处理的布水器是不是也需要呢
回复
27楼
既然大家都在这里说话留言了,我也很想知道楼主画的布水器跟我们总工的有什么不一样啊!谢谢共享!
回复
28楼
我也是水平有限啊,不过还是会认真的看的,有些内容还不全把,谢谢啊
回复
29楼
高手你好,我一直想学习这种布水方式,以前设计过一个工程,就因为不太了解这种布水方式没敢冒险去做,而改用了穿孔管进水的方式,现在虚心请教设计参数:布水器尺寸和进出水口孔径、孔口数的设计参数是什么?布水器进出水孔流速是多少?与水解池水深有没有关系?多谢!我的邮箱yunxin1102@163.com
回复
30楼
这个布水器是常规的,没有脉冲,效果一般.不过,还得谢谢楼主的支持!
回复
31楼
上面的不是虹吸式脉冲布水器,应该是属于轮换式脉冲布水器,请问各位达人有没有"虹吸式脉冲布水器"图纸啊??有的话传给小弟,谢谢拉!! ygxsp168@tom.com
回复