本人现遇到一个项目,北三环内,半地下室700平米,开网吧需做喷淋,是否必须设置喷淋泵?市政管直接接在报警阀进水口可否? 向诸位前辈请教了!
本人现遇到一个项目,北三环内,半地下室700平米,开网吧需做喷淋,是否必须设置喷淋泵?市政管直接接在报警阀进水口可否?
向诸位前辈请教了!
2楼
如果市政管网能满足喷淋水量和水压的要求,且能保证失火时不断水,就可以不要喷淋泵
回复
3楼
一般市政管网很难满足水量要求,所以一般都设水泵
回复
4楼
同意的看法,关键在市政供水管网要可靠。
回复
5楼
大于300m2就要设喷淋
回复
6楼
大家可以看看姜文源老师在给排水杂志第2期发表的论文《低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置》
回复
7楼
本工程属于中危险级的1级.当然要设喷淋.可以估算如果市政水压能达到35m水柱,水量满足30L/S,就可以不设喷淋泵.
回复
8楼
to 刘峰:
你说的文章2001 2002年的第二期上都没有啊
回复
9楼
应该有呀,要不就是2002第3期,这是姜文源老师亲自告诉我的
回复
10楼
我也去学习一下
回复
11楼
这篇文章我已看过,在最新的一期杂志上。
回复