是否所有自动喷水灭火系统都需要喷洒泵喷淋泵
eugen
eugen Lv.2
2002年04月17日 14:50:29
只看楼主

本人现遇到一个项目,北三环内,半地下室700平米,开网吧需做喷淋,是否必须设置喷淋泵?市政管直接接在报警阀进水口可否? 向诸位前辈请教了!

本人现遇到一个项目,北三环内,半地下室700平米,开网吧需做喷淋,是否必须设置喷淋泵?市政管直接接在报警阀进水口可否?
向诸位前辈请教了!
免费打赏
8951
2002年04月17日 15:13:38
2楼
如果市政管网能满足喷淋水量和水压的要求,且能保证失火时不断水,就可以不要喷淋泵
回复
sunchenyi
2002年04月17日 15:41:46
3楼
一般市政管网很难满足水量要求,所以一般都设水泵
回复
lljjxx
2002年04月17日 16:12:43
4楼
同意的看法,关键在市政供水管网要可靠。
回复
sica_z
2002年04月17日 18:40:38
5楼
大于300m2就要设喷淋
回复
刘峰
2002年04月17日 18:42:11
6楼
大家可以看看姜文源老师在给排水杂志第2期发表的论文《低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置》
回复
冰河
2002年04月17日 20:39:02
7楼
本工程属于中危险级的1级.当然要设喷淋.可以估算如果市政水压能达到35m水柱,水量满足30L/S,就可以不设喷淋泵.
回复
8951
2002年04月18日 14:56:39
8楼
to 刘峰:
你说的文章2001 2002年的第二期上都没有啊
回复
刘峰
2002年04月18日 21:54:13
9楼
应该有呀,要不就是2002第3期,这是姜文源老师亲自告诉我的
回复
yuweiming
2002年04月21日 11:33:36
10楼
我也去学习一下
回复
小不点
2002年04月21日 12:09:28
11楼
这篇文章我已看过,在最新的一期杂志上。
回复