图纸简介: 宿舍楼,首层商铺,以上是宿舍,请指出不足之处,以便改正! 附件名:20046171087461056383.zip 文件大小:1018K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

宿舍楼,首层商铺,以上是宿舍,请指出不足之处,以便改正!



附件名:20046171087461056383.zip

文件大小:1018K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chm1
2006年02月21日 14:13:16
2楼
  这套图纸是2003年12月画的,已经是以新规范《GB50015-2003》设计。看得出作者画功比较细,通常首层与上面各层使用功能不同的这类设计起来最麻烦,上面各层的排水管到须在一层楼板下转弯汇总。

  此图纸总体来说管线设置比较合理,首层排水管线很多,但基本都保持顺直弯道很少,可见作者花了不少功夫。还有管线间的距离以及构筑物与管线间的距离都标注的比较全,这是比较细节的地方,作为施工图,这些定位尺寸是设计画图者最容易忽略而施工时又必不可少的,新手尤其需要紧记。

  对于画图中比较容易被忽略的《GB50015-2003》第4.3.12条,在系统图上可以看出作者已经注意到了这一点,这些平面图上无法表达的就只能靠系统图来表达。

  对于图纸中附加的“补充说明”,我觉得非常好,根据《GB50015-2003》第4.9.12条,阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。有时因各种原因无法做到阳台间接排水,一些设计人员就不管那么多直接将雨水管接入检查井,到审图中心按照规范驳回,又埋怨审图中心的人不懂施工,明明工程实际情况是做不到间接排水,还硬要要求。呵呵,我想这些人该检讨一下自己了,规范是设计的依据,作为设计人员应透彻理解规范的意思,那么要求阳台雨水间接排水的目的是什么,想要达到什么样的效果?规范的条文解释说的清清楚楚,因此作者做了相应的补救措施,虽然是无法做间接排水但实际效果达到了,就算审图中心驳回,你也能据理力争说赢他,呵呵!

  对于《GB50015-2003》4.8.7第四条,化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接,这一点作者则没有注意到,这里规范中说的是“应”,也就是表示严格,在正常情况下均应这样做。

  个人意见欢迎大家批评指正!
回复
68yxl
2006年02月21日 16:26:15
3楼
在这里可以和大家交流专业知识,很是高兴,希望大家多多发表评论.我也可多学习学习.
回复
xueying104
2006年02月21日 16:32:22
4楼
我觉得这个图一看就让然觉得挺乱的。我觉得有以下问题和大家探讨:
1.雨水管和建筑物距离一米太近了了点,给水管和化粪池的距离也太近了点。
2.给水管在顶层水平管端上是不是应该加上些阀门以利于检修。
3.立管标号没有图例,给水立管的编号太繁琐,看图挺麻烦的。
4.系统图和平面图都没有分线型,看起来比较费劲。
5.建筑给排水虽然是以建筑图为工作图的,但是一些和给排水没有关系的东西应该删除,这样会使图面整洁一点。
这也是不个人的一点看法,不一定正确,请大家指教。
回复
sdvegeta
2006年02月21日 17:23:34
5楼
呵呵,想不到以前传的图纸也被翻出来了。、
非常感谢2楼4楼网友的评论!
由于时间比较久了,很多细节记不大清楚,对 蝴蝶飞飞 提出的问题探讨一下:
管道多,又不规则的话,自然看起来就比较乱,无奈。
1、我记得当时定管线距离是参照《GB50015-2003》附录A表A的数据。给水管与化粪池的间距规定是否有规范可查?我翻了一下没找到,望赐教。
2、确实是的,虽然已经有一些阀门了,但对于检修来说还是不够,不方便,受教了!
3、立管标号的问题,也没有办法啊,宿舍楼的立管多,是应该做个图例解释一下,主要是多根立管画作一条表示的时候。
4、管线线形我都是靠颜色区分,出图的时候按颜色分粗细。如果要采用─Y─ ─J─这样的形式是否会太乱?
5、建筑图底图我已经清理过一遍了啊,不知道 飞飞 指的是哪些不相关的地方该删除?
回复
xueying104
2006年02月22日 11:04:49
6楼
1.我觉得在图中画出收集雨水的方向就已经足够了,不用表明坡度,那又不是我们设计的,只是伯明坡乡方便审图的人。像结构找坡等就不用。
2.看了一下规范,确实没有,我记混了,是和给水水池。不过和构筑物是有距离要求的,是建筑外墙5m,你的好像是不够。
3.我想问一句你们给甲方的都是彩图呀,我们比较落后,都是晒得蓝图,管线都一个颜色,看出粗细是不是累了点。
回复
caicaimi
2006年02月22日 11:23:24
7楼
线型是指虚实吧,一般污废水用2种点划线,雨水虚线,给水的用实线就可以了,看图比较不吃力,不过一般是平面要这样分,系统还都是一样用实线的,不过也可以在图层设置的时候把管线设置成─Y─ ─J─,这样也可以的,这个是各人的画图习惯而已,关系到整个图面的整洁和美观。至于本图作者所说的管线线形都是靠颜色区分,出图的时候按颜色分粗细,这个可能是6楼的兄弟误解了,一般还都是要晒蓝图的。各人意见,参考!
回复
zping283
2006年02月23日 17:17:33
8楼
看了一下!
有几点意见!看看是否同意!
1:室外排水管距离建筑物太近了,
2:排水排出管不宜标坡度。
3:卫生间大样排水得起点标高,
4:Y16、18、20、23这几个雨水井能这样做吗? 请教!
请高手指点指点!
回复
xjaksr33
2006年02月23日 17:33:27
9楼
粗粗看了看,其它几点,网上帖子已评论,这里不再叙述,只提以下几条供大家参考:
1、 给水系统中均有管线敷设标高,而排水管线无论是系统图还是大样图都没有表示,我们一般要求管线要有敷设标高,尤其是施工图;在这点上,是不是有所缺?而且在通用说明中也没有相关的说明!在通常住宅类设计中,由于主要是卫生间的给排水管线设计,所以大同的管线敷设标高会以统一说明的形式表示。当然最好是在图纸上标明,计算机时代,小case!呵呵....
2、 因为没有排水管线敷设标高,尽管一层建筑高度为5.3米,三个不同层面的管线接入后,对一层商铺的使用空间的影响有没有更多的考虑?尤其横干管与最低支管之间要求大于450MM,如果施工做不到位,这里将会堵塞,在横干管的末端应增加清扫口为宜。
3、 阳台的收水地漏不应和屋面的雨水系统公用一颗立管。这里违反规范。规范可是要求阳台排水系统单独设置的!
4、 住宅类设计通常采用通用设计说明,但这里的通用说明有缺项,如给水系统的压力、给水方式、排水方式等等。希望能更完善些为好!
整体图面,我认为还是比较清楚和完整!我个人也喜欢分颜色画图,以便自己更有效的工作,尤其改图量大的时候,以致于不会漏缺,呵呵,这些不重要,重要的是图面能够清楚的反映设计要求。
就提这些,若有不同想法和意见,欢迎大家讨论!
回复
chj0330
2006年02月23日 21:50:14
10楼
1.化粪池距建筑物5米以上,否则需注明对基础的措施。
2.给水系统最高处建议增加排气阀。
3.给水立管J和W(F)立管,建议不要立在一起,规范有间距要求的。
4.应注明Qd值,管道试压值。
5.这种通用说明有时很害事,如果有时间最好整理一下,没用的删掉,很没特色的那种。
6.塑料管DN与De应有换算表。
回复
chj0330
2006年02月23日 21:54:53
11楼
1.化粪池距建筑物5米以上,否则需注明对基础的措施。
2.给水系统最高处建议增加排气阀。
3.给水立管J和W(F)立管,建议不要立在一起,规范有间距要求的。
4.应注明Qd值,管道试压值。
5.这种通用说明有时很害事,如果有时间最好整理一下,没用的删掉,很没特色的那种。
6.塑料管DN与De应有换算表。
回复