请教电厂电气主接线问题
blfxwyfje
blfxwyfje Lv.2
2006年02月17日 11:27:55
来自于电站工程
只看楼主

为在什么发电机的星点和电压互感器的星点要连接呢?有什么作用?如下图

为在什么发电机的星点和电压互感器的星点要连接呢?有什么作用?如下图
c5dd3849ba36bb8bc0d5.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hebei-jia
2006年02月17日 11:59:18
2楼
匝间保护用的!
回复
tnmgfu
2006年02月17日 16:33:33
3楼
是不是防止电压互感器中性点对发电机中性点有电压飘移.
回复
nlb
2006年02月17日 18:03:21
4楼
这个PT是三相五柱带开口三角的,它构成了零序电压滤过器,做发电机绝缘监察用。
回复
hkshaochanggen
2006年02月17日 21:29:12
5楼
这种接线方式是为了实现定子线圈匝间短路保护用的,称之为“零序电压匝间保护”
这种保护利用定子绕组匝间短路时,产生零序电压的原理构成的。这种接线要求设置一组专用电压互感器,其原边中心点不能接地,并且需和发电机中性点直接连接在一起,使电压互感器的电压真实地反映发电机各相电压。零序电压匝间短路保护继电器接在电压互感器的开口三角绕组上。
当发生单相接地故障时,一次系统将产生零序电压,但由于发电机中性点不接地,并没有破坏三线电压的平衡。开口三角绕组中不会出现零序电压,保护不会动作。
当发电机正常运行,外部或内部二线或三相短路,或同一相两分支匝数相同位置短路时,由于没有零序电压,保护不会动作。
当发电机定子绕组某一分支出现匝间短路或某一相两分枝匝数不相同位置短路时,应破坏了三线电压的平衡,电压互感器开口三角将出现零序电压3Uo,当此电压大于保护整定值时,保护动作。
当电压互感器高压侧装设有熔断器时,需增设电压断线闭锁装置。
保护作用于发电机停机。
保护整定值应躲过外部短路时电压互感器开口三角上出现的不平衡电压,并采用高滤除比的三次谐波滤除器,滤除发电机的三次谐波,来降低保护动作值。
回复
blfxwyfje
2006年02月21日 16:26:59
6楼
还有一个问题,为什么要在发电机出口的母线上装两个互感器呢?
回复
hkshaochanggen
2006年02月21日 21:24:58
7楼


这个说法有一个问题:发电机出口的母线提法不妥,只有发电机出口和发电机机压母线的说法。
在发电机出口上的两组电压互感器的作用:1组作测量和绝缘检测,另一组用于励磁系统。
如1楼的问题时,还应增加1组电压互感器。
回复